Автор Тема: Однолинейная схема электроснабжения завода  (Прочитано 5480 раз)

James bond

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Здравствуйте. У нас в дипломной работе требуют установку в ЗРУ на гпп завода где стоит два силовых трансформатора 110/10 кв, по напряжению 10 кв четыре вольтметра хотя нейтраль изолированная соответственно только три фазы на каждую по одному вольтметру (должно быть только три), зачем нужен четвертый и как он там подключается? Зачем это не объяснили, ответ нигде не могу найти.
« Последнее редактирование: 26 Май 2022, 18:19:46 от James bond »

Минаков Максим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 251
  • Карма: +23/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
К чему и как подключаются вольтметры?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Пожалуй, это из серии бурной фантазии преподавателя.
Контролировать надо, в принципе, три линейных напряжения сети. Но так не делается или делается, но редко. Ставится трансформатор напряжения, обмотки НН которого соединены в звезду. Контролируются при этом фазные напряжения (между выводами а,в,с обмоток и выводом 0). Так можно увидеть результаты замыкания фазы на землю. Одна на "земле" - показания вольтметра ноль. На остальных - в корень из трех раз больше.
Есть более универсальный вариант: ставится один вольтметр и переключатель, позволяющий им одним измерить все линейные и фазные напряжения. Это штатная современная схема. Используется тот же ТН или группа из трех заземляемых ТН-ов. Добавлю, незаземляемые ТН не позволяют увидеть фазные напряжения и почувствовать замыкание на землю.
Что же касается вашего преподавателя, то посмею предположить, что три вольтметра он предполагает поставить на линейные напряжения (а может и фазные, кто его фэнтези разберет), а четвертый - напряжение на обмотке 3Uo. Но реально в этой обмотке я вольтметра ни разу не видел. Реле напряжения - может быть, а вольтметр - это слишком. Проще поставить три штуки на фазное, и все понятно.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 380
  • Карма: +41/-2
    • Просмотр профиля
Здравствуйте. У нас в дипломной работе требуют установку в ЗРУ ...
Есть схема в исходных данных задания?

James bond

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Пожалуй, это из серии бурной фантазии преподавателя.
Контролировать надо, в принципе, три линейных напряжения сети. Но так не делается или делается, но редко. Ставится трансформатор напряжения, обмотки НН которого соединены в звезду. Контролируются при этом фазные напряжения (между выводами а,в,с обмоток и выводом 0). Так можно увидеть результаты замыкания фазы на землю. Одна на "земле" - показания вольтметра ноль. На остальных - в корень из трех раз больше.
Есть более универсальный вариант: ставится один вольтметр и переключатель, позволяющий им одним измерить все линейные и фазные напряжения. Это штатная современная схема. Используется тот же ТН или группа из трех заземляемых ТН-ов. Добавлю, незаземляемые ТН не позволяют увидеть фазные напряжения и почувствовать замыкание на землю.
Что же касается вашего преподавателя, то посмею предположить, что три вольтметра он предполагает поставить на линейные напряжения (а может и фазные, кто его фэнтези разберет), а четвертый - напряжение на обмотке 3Uo. Но реально в этой обмотке я вольтметра ни разу не видел. Реле напряжения - может быть, а вольтметр - это слишком. Проще поставить три штуки на фазное, и все понятно.
Здравствуйте спасибо за ответ, вот не большая часть двух схем правда на одной разомкнутый треугольник, а на другой применили треугольник

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 380
  • Карма: +41/-2
    • Просмотр профиля
Здравствуйте спасибо за ответ, вот не большая часть двух схем правда на одной разомкнутый треугольник, а на другой применили треугольник
Недавно на собеседование парня звали, только с института. Кое как схемы он читал, а начертить совсем не мог сам. Проблема глобальная я так понимаю, что читать и самим чертить схемы после института люди не могут.
По делу - посмотри внимательно где приходит питание, и где оно отходит. Прочитай схему. Разберись как идет питание относительно обсуждаемых вольтметров.
Алекс придет, может скажет точнее, но TV4 и TV1 это не силовые трансформаторы. Скорее измерительные цепи какие то или понижение для собственных нужд. Меня закороченные три смущают, не видя схемы управления не скажу как работает.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
На одном из ТН разомкнутый треугольник превратили в полный треугольник.
В первый раз вижу, что так вольтметры рисуют на однолинейной схеме. Те, что с заземленной общей точкой, очевидно и точно подключаются на фазные напряжения. И на условном обозначении ТН показано, что вторичная обмотка соединена в звезду, с заземленной нейтралью (бывают варианты с заземленной фазы В в качестве анахронизма). А вот назначение четвертого так и осталось непонятным.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 380
  • Карма: +41/-2
    • Просмотр профиля
На одном из ТН разомкнутый треугольник превратили в полный треугольник.
В первый раз вижу, что так вольтметры рисуют на однолинейной схеме. Те, что с заземленной общей точкой, очевидно и точно подключаются на фазные напряжения. И на условном обозначении ТН показано, что вторичная обмотка соединена в звезду, с заземленной нейтралью (бывают варианты с заземленной фазы В в качестве анахронизма). А вот назначение четвертого так и осталось непонятным.
Я думал три на вводе и один на цепях управления.

James bond

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Здравствуйте спасибо за ответ, вот не большая часть двух схем правда на одной разомкнутый треугольник, а на другой применили треугольник
Недавно на собеседование парня звали, только с института. Кое как схемы он читал, а начертить совсем не мог сам. Проблема глобальная я так понимаю, что читать и самим чертить схемы после института люди не могут.
По делу - посмотри внимательно где приходит питание, и где оно отходит. Прочитай схему. Разберись как идет питание относительно обсуждаемых вольтметров.
Алекс придет, может скажет точнее, но TV4 и TV1 это не силовые трансформаторы. Скорее измерительные цепи какие то или понижение для собственных нужд. Меня закороченные три смущают, не видя схемы управления не скажу как работает.
У нас только схема первичной цепи, цепи управления в разработке не предусмотрены

James bond

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
На одном из ТН разомкнутый треугольник превратили в полный треугольник.
В первый раз вижу, что так вольтметры рисуют на однолинейной схеме. Те, что с заземленной общей точкой, очевидно и точно подключаются на фазные напряжения. И на условном обозначении ТН показано, что вторичная обмотка соединена в звезду, с заземленной нейтралью (бывают варианты с заземленной фазы В в качестве анахронизма). А вот назначение четвертого так и осталось непонятным.
Можно задать ещё один вопрос. У меня на схеме был применен разьеденитель и вн с предохранителем  на отходящей линии ячейки кру к трансформатору цехового ТП, преподаватель сказал оставить разъединитель, ВН убрать. Таким образом ВН убрал оставил разьеденитель и предохранитель. Но не понятно разьдениетем можно отключать только ток холостого хода трансформатора, либо токи небольшой нагрузки, а цеха имеют 800 ква, то есть такую нагрузку им нельзя отключать. Хотя в принципе наверное можно было оставить только ВН так как он тоже обеспечивает видимый разрыв.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Цитировать
Но не понятно разьдениетем можно отключать только ток холостого хода трансформатора, либо токи небольшой нагрузки
Совершенно правильно полагаете. Для оперирования разъединителем сначала снимается нагрузка с трансформатора автоматическим выключателем на стороне НН. И только затем выполняется отключение. Включение, соответственно, только на холостой ход.
На КТП, получающих питание от ВЛ, сплошь и рядом применение разъединителей на опорах типа РЛНД, там еще заземляющие ножи стоят в сторону трансформатора. Это потому, что установка переносных заземлений на участке РЛНД-КТП затруднена, а предохранители транса порой находятся в оголовнике КТП.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

James bond

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Цитировать
Но не понятно разьдениетем можно отключать только ток холостого хода трансформатора, либо токи небольшой нагрузки
Совершенно правильно полагаете. Для оперирования разъединителем сначала снимается нагрузка с трансформатора автоматическим выключателем на стороне НН. И только затем выполняется отключение. Включение, соответственно, только на холостой ход.
На КТП, получающих питание от ВЛ, сплошь и рядом применение разъединителей на опорах типа РЛНД, там еще заземляющие ножи стоят в сторону трансформатора. Это потому, что установка переносных заземлений на участке РЛНД-КТП затруднена, а предохранители транса порой находятся в оголовнике КТП.
Спасибо вам за ответ. У нас в задании ещё сказано на подстанции энергосистемы установлено два трансформатора мощность 40 мва, на напряжение 110, 35, 10 кв. У нас есть выбор тянуть линию на наше проектируемое предприятие из вот этих трёх различных напряжений. Можно узнать что это за трансформаторы к примеру какой модели, которые могут одновременно передавать мощность на эти три различных вторичных напряжения ?
« Последнее редактирование: 15 Июнь 2022, 09:03:54 от James bond »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Это не три вторичных напряжения, в корне неверная фраза.
Это трехобмоточные трансформаторы. Вам, наверное, известно, что трансформатор может передавать электрическую мощность в любом направлении. Есть источник на стороне НН - может оттуда на ВН. Традиционно источник находится со стороны ВН, поэтому у многих есть шаблон, что если трансформатор 6/0,4кВ, то он может быть только понижающим и потреблять энергию из сети 6кВ, передавая ее на сторону 0,4кВ (потребителям).
Но поменяем традиционную схему распределительного устройства. С другого трансформатора подадим на шины 0,4кВ напряжение через секционный автомат. Включим автоматический выключатель на стороне НН нашего трансформатора, а питание секции 6кВ, с которой он питается, отключим. И в итоге наш трансформатор будет через шины 0,4кВ получать питание и выдавать энергию на шины 6кВ, снабжая их потребителей.
Эта схема не применяется, но наглядно показывает возможные варианты, которые мы теперь применим к трехобмоточному трансформатору.
Его обмотки соответственно именуются ВН (высокое напряжение, ваши 110кВ), СН (среднее напряжение, 35кВ) и НН (низкое напряжение, 10 кВ или 6кВ). По стороне ВН обычно идет питание откуда-то издалека, из энергосистемы. Далее с обмотки СН идет как бы отпайка на линии соответствующего напряжения, предназначенные для передачи электроэнергии на некоторое расстояние, а с НН питается уже какое-либо предприятие, находящееся в непосредственной близости от трансформатора. И есть такая фишка: на стороне 6кВ может быть генерация электроэнергии. Тогда трансформатор может работать, передавая энергию либо от стороны ВН в обе стороны (на СН и НН), либо со стороны НН на СН и ВН. Все будет зависеть от потребления мощности и вырабатываемой в данный момент электроэнергии на стороне НН. Трансформатор в этом случае именуют "трансформатором связи". Имеется в виду связь с энергосистемой, находящейся обычно на стороне 110кВ.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

James bond

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Это не три вторичных напряжения, в корне неверная фраза.
Это трехобмоточные трансформаторы. Вам, наверное, известно, что трансформатор может передавать электрическую мощность в любом направлении. Есть источник на стороне НН - может оттуда на ВН. Традиционно источник находится со стороны ВН, поэтому у многих есть шаблон, что если трансформатор 6/0,4кВ, то он может быть только понижающим и потреблять энергию из сети 6кВ, передавая ее на сторону 0,4кВ (потребителям).
Но поменяем традиционную схему распределительного устройства. С другого трансформатора подадим на шины 0,4кВ напряжение через секционный автомат. Включим автоматический выключатель на стороне НН нашего трансформатора, а питание секции 6кВ, с которой он питается, отключим. И в итоге наш трансформатор будет через шины 0,4кВ получать питание и выдавать энергию на шины 6кВ, снабжая их потребителей.
Эта схема не применяется, но наглядно показывает возможные варианты, которые мы теперь применим к трехобмоточному трансформатору.
Его обмотки соответственно именуются ВН (высокое напряжение, ваши 110кВ), СН (среднее напряжение, 35кВ) и НН (низкое напряжение, 10 кВ или 6кВ). По стороне ВН обычно идет питание откуда-то издалека, из энергосистемы. Далее с обмотки СН идет как бы отпайка на линии соответствующего напряжения, предназначенные для передачи электроэнергии на некоторое расстояние, а с НН питается уже какое-либо предприятие, находящееся в непосредственной близости от трансформатора. И есть такая фишка: на стороне 6кВ может быть генерация электроэнергии. Тогда трансформатор может работать, передавая энергию либо от стороны ВН в обе стороны (на СН и НН), либо со стороны НН на СН и ВН. Все будет зависеть от потребления мощности и вырабатываемой в данный момент электроэнергии на стороне НН. Трансформатор в этом случае именуют "трансформатором связи". Имеется в виду связь с энергосистемой, находящейся обычно на стороне 110кВ.
Спасибо большое за подробное объяснение, сразу стало все понятно.