При прокладке кабеля управления( пускателем пуск стоп, может быть немного сложнее) стоит ли заземлять-занулять свободную жилу??? Обьясните почему

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Заземление жилы кабеля
« Ответ #1 : 13 Январь 2022, 02:09:03 »
Монтировали как-то установку ДГУ, там в проекте было прямо прописано: все свободные жилы в контрольных кабелях промаркировать и заземлить. Но это редкий случай.
Вообще их принято изолировать. В этом случае наличие наводок не сказывается на безопасности персонала. А на переменке они будут. И чем длиннее кабель, тем величина наводки больше. Болтающиеся в каналах или просто в щитке неизолированные жилы всегда хочется потрогать  ;)
К тому же, в случае пробоя жилы на жилу, персоналу ничего также не угрожает. В случае с заземленной жилой сразу швах - отключение оперативки автоматом управления, и разбираемся.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Re: Заземление жилы кабеля
« Ответ #2 : 14 Январь 2022, 08:58:18 »
Благодарю. В моем случае изоляция

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Re: Заземление жилы кабеля
« Ответ #3 : 14 Январь 2022, 09:00:32 »
Монтировали как-то установку ДГУ, там в проекте было прямо прописано: все свободные жилы в контрольных кабелях промаркировать и заземлить. Но это редкий случай.
Вообще их принято изолировать. В этом случае наличие наводок не сказывается на безопасности персонала. А на переменке они будут. И чем длиннее кабель, тем величина наводки больше. Болтающиеся в каналах или просто в щитке неизолированные жилы всегда хочется потрогать  ;)
К тому же, в случае пробоя жилы на жилу, персоналу ничего также не угрожает. В случае с заземленной жилой сразу швах - отключение оперативки автоматом управления, и разбираемся.

А почемы Вы думаете, что проекты составляют мегапрофессионалы, которые знают абсолютно все??? Зачастую проектанты никогда в цехах не работали.

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 692
  • Карма: +90/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: Заземление жилы кабеля
« Ответ #4 : 14 Январь 2022, 16:24:24 »
Павел, мне кажется, что от подобных замечаний тебе лучше воздержаться. Такие заявления звучат уместно от специалистов. А судя по тому, что ты тут пишешь, навряд ли тебе доверяют что-то сложнее лопаты.

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 288
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
Re: Заземление жилы кабеля
« Ответ #5 : 14 Январь 2022, 18:29:02 »
Зачастую проектанты никогда в цехах не работали.
Новые цеха как правило про проекту делают, иначе в сроки не уложиться, а вот уже в старых там, кто во что горазд, особенно если начальник там из бывших таксистов.

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Re: Заземление жилы кабеля
« Ответ #6 : 14 Январь 2022, 20:29:03 »
Павел, мне кажется, что от подобных замечаний тебе лучше воздержаться. Такие заявления звучат уместно от специалистов. А судя по тому, что ты тут пишешь, навряд ли тебе доверяют что-то сложнее лопаты.
и все таки?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Заземление жилы кабеля
« Ответ #7 : 15 Январь 2022, 00:51:33 »
Цитировать
А почемы Вы думаете, что проекты составляют мегапрофессионалы, которые знают абсолютно все??? Зачастую проектанты никогда в цехах не работали.
У нас с советских времен бытует фраза:
"Чтоб не было .. идежу - делай все по чертежу"
Проект - это документ. Как ни крути, его исполнять надо.
Чем там проектировщик руководствовался при выборе методов "парковки" свободных жил кабеля - это его проблемы.
Пока лишь есть требование их изолировать, и это правильно. Суть проблемы я объяснил. Если есть в проекте требование "заземлить" - значит, есть основание заземлить с точки зрения защиты от помех. Их стоит выполнить.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Re: Заземление жилы кабеля
« Ответ #8 : 17 Январь 2022, 08:27:29 »
Благодарю!

СП 76.13330.2016
6.3.8.11 Провода и жилы контрольных кабелей, присоединенные к сборкам (рядам) зажимов, должны иметь маркировку, соответствующую схемам. Контрольные кабели должны иметь маркировку на концах, в местах разветвления и пересечения потоков кабелей, при проходе их через стены, потолки и пр. Концы свободных жил контрольных кабелей должны быть изолированы.
« Последнее редактирование: 17 Январь 2022, 08:30:10 от Павел94 »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Заземление жилы кабеля
« Ответ #9 : 18 Январь 2022, 22:05:31 »
Ну, наконец-то я знаю, во что монтажников тыкать.🙂
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи