Автор Тема: ОПН 10кв  (Прочитано 17505 раз)

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 288
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
ОПН 10кв
« : 12 Январь 2022, 15:30:18 »
Транс 1600кВА включается вакуумником, питание по кабелю. Нужно добавить в схему ОПН. По десятке земли нет, то есть только линии. Нагрузка соединена в треугольник 10кВ, а ОПН фазные получаются на землю цепляются (звезда однако), то есть на них грубо 6кВ получается. Так вот вопрос: какие правильно подбирать надо, на 6кВ или  10 кВ ?
В ячейках ксо в принципе то же самое.
« Последнее редактирование: 12 Январь 2022, 15:43:15 от Алексaндр »

Бондарь Евгений

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
  • Карма: +2/-0
    • Просмотр профиля
Re: ОПН 10кв
« Ответ #1 : 12 Январь 2022, 16:36:39 »
Смотря какое номинальное напряжение сети у вас... как я понял у вас 10 кВ, соответственно надо ставить ОПН-10 кВ. В сетях с изолированной нейтралью вся изоляция оборудования выполняется на линейное напряжение. ОПНы не имеют схемы соединения, в нормальном режиме они ведут себя как изоляторы.
Расскажу интересную историю, может станет понятно) Переводили как то у нас в РЭСе в спешке перед НГ ВЛ-6 кВ на 10 кВ, заменили значит трансформаторы, про разрядники 6 кВ забыли совсем... линия включилась, всё было прекрасно...до одного дня. Первая же земля по этой сети привела к тому что линия отключилась от МТЗ как только "села" земля, почти все разрядники на этой линии разлетелись к хренам собачьим...вот как то так.

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 288
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
Re: ОПН 10кв
« Ответ #2 : 12 Январь 2022, 16:49:18 »
Значит ОПН 6 не держит 10кВ. А они же на изоляторы похожи может и не заметили по простому)

Бондарь Евгений

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
  • Карма: +2/-0
    • Просмотр профиля
Re: ОПН 10кв
« Ответ #3 : 12 Январь 2022, 17:26:19 »
ОПН-6 кВ в нормальном режиме находится под фазным напряжение 3,6 кВ в сети 6 кВ
ОПН-10 кВ в нормальном режиме находится под фазным напряжение 6,3 кВ в сети 10 кВ
В сети с изолированной нейтралью при замыкании фазы на землю фазное напряжение увеличивается до линейного, по этому не только ОПН, а всё оборудование выполняется с изоляцией на линейное напряжение.

Разберитесь с фазными и линейными напряжениями, сразу станет всё поняно)

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 288
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
Re: ОПН 10кв
« Ответ #4 : 12 Январь 2022, 19:03:06 »
В сети с изолированной нейтралью при замыкании фазы на землю фазное напряжение увеличивается до линейного
Разберитесь с фазными и линейными напряжениями, сразу станет всё поняно)
Ах вот оно чё Михалыч :o

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2869
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: ОПН 10кв
« Ответ #5 : 13 Январь 2022, 02:15:01 »
Цитировать
Ах вот оно чё Михалыч :o
Немного не то. Вон оно как:
Земляная защита
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

delta-V

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: ОПН 10кв
« Ответ #6 : 28 Декабрь 2023, 23:46:39 »
Здесь небольшое заблуждение,насколько я понял …
Встречал и не редко рассуждения,что при соединении обмоток тр-ра в треугольник в сети фазные и линейные напряжения будут одинаковы… но это не так. Это правило работает только внутри самого трансформатора, то есть обмотки всех фаз включены на линейное напряжение. Но за пределами трансформатора(начиная с его выводов) нет никакой разницы по какой схеме выполнена обмотка тр-ра,- при нормальном режиме фазные проводники к земле будут иметь потенциал в 1.73 раза меньше линейных. При замыкании одной фазы на землю её потенциал к земле становится равен нулю(металлический контакт), а двух не повреждённых поднимается до линейного. При этом линейные напряжения между всеми фазами не изменяются(за исключением смещения нейтрали на определённые углы,- но здесь речь не об этом…)
Поэтому всё оборудование электроустановок с изолированной/компенсированной нейтралью выполняется на рабочее линейное напряжение, и ОПН здесь не исключение…

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2869
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: ОПН 10кв
« Ответ #7 : 31 Декабрь 2023, 21:01:55 »
Здесь небольшое заблуждение,насколько я понял …
Встречал и не редко рассуждения,что при соединении обмоток тр-ра в треугольник в сети фазные и линейные напряжения будут одинаковы… но это не так.
Где и у кого вы тут нашли такое заблуждение?
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи