Автор Тема: Недостатки схемы полукосвенного вкл. с совмещёнными цепями тока и напряжения  (Прочитано 12817 раз)

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 151
  • Карма: +9/-1
    • Просмотр профиля
    • youtube
а у счетчика прямого включения -01 и -02 в перемычке есть смысл
там 2 клеммки с завода проводком соединены
решение канешн сомнительное
по ОСТу на счетчики 1933 г все клеммы должны быть одинаковыми, но потом это требование убрали

а еще у 230-х на бумажке у всех CAN шина обозначена, хотя по факту может быть и RS-485
с одной стороны это придирки
но с другой я в том году зевнул, забыв чт счетчик 485, пытался по кану подцепить к компу. а он молчит. значит пароль сменян. целый день потратил, напряг друга в написании проги для перебора пароля. а потом оказалось, что...
перебрал 3 переходника на 485, с 1 заработал, пароль был по умолчанию нули))))
« Последнее редактирование: 23 Август 2022, 14:28:18 от LiOPSIK »