Автор Тема: Недостатки схемы полукосвенного вкл. с совмещёнными цепями тока и напряжения  (Прочитано 31816 раз)

Roman

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 32
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Пожалуйста, поделитесь информацией о схемах с совмещёнными цепями.

Delta

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 67
  • Карма: +6/-0
  • Инженер ЭИЛ
    • Просмотр профиля
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту,
Я изобрёл изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Всё уничтожится дотла,
Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!
Вадим Шефнер. «Запоздалый стрелок, или Крылья провинциала»

Roman

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 32
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля

Roman

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 32
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Схема с совмещёнными цепями

Delta

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 67
  • Карма: +6/-0
  • Инженер ЭИЛ
    • Просмотр профиля
Это раздельные цепи
С перемычками 9-10, 11-12, 13-14 и Л1-И1 трансформаторов без заземления их будут совмещенные.
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту,
Я изобрёл изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Всё уничтожится дотла,
Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!
Вадим Шефнер. «Запоздалый стрелок, или Крылья провинциала»

Roman

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 32
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля

Delta

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 67
  • Карма: +6/-0
  • Инженер ЭИЛ
    • Просмотр профиля
Соответственно минусы очевидны: не заземленные трансформаторы тока, небезопасное обслуживание, большое количество перемычек (хотя в меркуриях не проблема поставить). В принципе испытательную колодку ставить бессмысленно.
Сомнительный плюс - меньше проводов от ТТ к счетчику (7 вместо 8-10)
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту,
Я изобрёл изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Всё уничтожится дотла,
Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!
Вадим Шефнер. «Запоздалый стрелок, или Крылья провинциала»

Roman

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 32
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Ещё у индукционных счётчиков совмещённые цепи могут являться причиной самохода.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Цитировать
С перемычками 9-10, 11-12, 13-14 и Л1-И1 трансформаторов без заземления их будут совмещенные.
Что-то до меня долго доходило...
Может, проясните смысл выше процитированного? Зачем такое совмещение?
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Roman

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 32
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Много схем раньше собиралось с совмещёнными цепями. Зачем, непонятно, одна единственная причина, наверное-экономия провода.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Я, пока писал, вспомнил про такие схемы. Где-то видел, давно-давно. Но в реалиях действующего ПУЭ такие схемы собрать не получится. Заземление на вторичные обмотки не поставишь, как уже писали выше.
А вот приколы, кстати, на Меркуриях, с промахом в клемму №9 вместо №10, у нас были. После одного мне счетчик на разборку достался, второй мне удалось своевременно предотвратить.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Roman

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 32
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Да, в настоящее время такие схемы запрещены. Но ещё встречаются на некоторых объектах.

Delta

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 67
  • Карма: +6/-0
  • Инженер ЭИЛ
    • Просмотр профиля
Я, пока писал, вспомнил про такие схемы. Где-то видел, давно-давно. Но в реалиях действующего ПУЭ такие схемы собрать не получится. Заземление на вторичные обмотки не поставишь, как уже писали выше.
А вот приколы, кстати, на Меркуриях, с промахом в клемму №9 вместо №10, у нас были. После одного мне счетчик на разборку достался, второй мне удалось своевременно предотвратить.
Как раз вчера такой оживил восстановлением дорожек на плате. Но это ОФФ...
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту,
Я изобрёл изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Всё уничтожится дотла,
Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!
Вадим Шефнер. «Запоздалый стрелок, или Крылья провинциала»

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Цитировать
Как раз вчера такой оживил восстановлением дорожек на плате.
В нашем случае сгорели даже провода внутри счетчика.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 163
  • Карма: +12/-2
    • Просмотр профиля
    • youtube
А вот приколы, кстати, на Меркуриях, с промахом в клемму №9 вместо №10, у нас были. После одного мне счетчик на разборку достался, второй мне удалось своевременно предотвратить.
Давно ещё видел Ваш ролик
Я так же разломал Меркурий 230 -03 по этой же причине. кто то, видимо, ошибся клеммой, сжег перемычку на плате, дуга перекинулась на батарейку и сгорела вся электроника.

причем эта перемычка на плате в моделях -00 и -03 то есть на 5(7,5) А нафиг не нужна

еще фокус, на схемке под крышкой у счетчика -00 это который 5(7,5) А 100 В
перемычка не нарисована, а ОНА ЕСТЬ

« Последнее редактирование: 23 Август 2022, 14:15:53 от LiOPSIK »