Релейная защита и автоматика > Электромеханические реле

Индукционные токовые реле, настройка

(1/1)

Сергей Р:
Алекс, подскажи пожалуйста, как на индукционных реле серий РТ-80 и РТ-90 вывести из работы ТО? Выкрутить регулировочный винт до упора на максимум? Не будет ли она всё равно срабатывать при каких-то больших кратностях ТКЗ?В инструкциях об этом как-то невнятно сказано... 

AlexZhuk:
Видел такие реле, что наоборот: защита от перегрузки выводилась методом демонтажа диска полностью. Полагаю, можно попробовать сделать то же самое с отсечкой - демонтировать якорь и жить спокойно. Можно попробовать и вывернуть его на максимум, если расчетами установлено, что этого будет достаточно при максимально возможном токе КЗ, который может появиться в защищаемой сети (расчетный ток КЗ в ячейке).

Сергей Р:
Алекс, не совсем понял, что значит "демонтировать якорь"? А как тогда реле будет работать? Может, демонтировать настроечный винт отсечки на якоре?

AlexZhuk:
Я успел подзабыть конструкцию РТ80, давно с ними не сталкивался (все терминалы, терминалы...), поэтому не учел, что якорь отсечки участвует в формировании общей контактной системы реле. Демонтировать его не получится.
В этом смысле ваши опасения не беспочвенны. Полностью вывести отсечку не получится, при определенных токах она сработает все равно, даже загрубленная. Есть только один выход, если не используется какая-то конкретная модель реле. Есть в линейке РТ80, РТ90 экземпляры, в которых для отсечки и перегрузки используются разные контакты на выходе. Вот такое если использовать, то ничего даже и загрублять не придется.

Минаков Максим:
Так и есть, просто не использовать контакт отсечки.