Автор Тема: Испытания СИЗ  (Прочитано 506 раз)

Alex75

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Испытания СИЗ
« : 09 Октябрь 2019, 06:09:02 »
Доброго времени!, в интернете много видео где перчатки испытывают в ЭТЛ по одной штуке (ванна маленькая), допустим- левая перчатка ток утечки 5 мА, правая перчатка- 4 мА по отдельности проходит!, но если пытаем вместе- ток утечки равен 8 мА(параллельный электрод без раздельного контроля тока утечки, АИД70) вопрос "пара" бракуется? и какой ток утечки указывается в протоколе  (как правило он один)??? а в инструкции по испытанию указан ток утечки через "изделие"(отдельно перчатка?)

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1458
  • Карма: +144/-1
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Испытания СИЗ
« Ответ #1 : 09 Октябрь 2019, 12:20:40 »
Ток утечки в нормах приводится для одной перчатки.
Ну, тут, собственно, и все.
Еще можно фильм посмотреть на досуге:
Испытание перчаток, бот, галош
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Alex75

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Испытания СИЗ
« Ответ #2 : 09 Октябрь 2019, 13:05:25 »
Ясно, спасибо!