Автор Тема: Испытания рукояток съёма предохранителей типа ПН  (Прочитано 407 раз)

Sergey. S

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Доброго времени суток. Появился вопрос и пока ответа не найдено. По поводу испытания рукояток, в правилах и ГОСТах ничего не нашёл, зато нашёл, что министерстве энергетики Белоруси считают, что рукоятки для съёма предохранителей до 1000В в испытаниях не нуждаются! Кто-нибудь может подсказать, как с ними быть у нас? Заранее спасибо

Ivarbu

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 35
  • Карма: +8/-1
  • Инженер ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Насколько я знаю их никто и не пытает, просто внешний осмотр и бирку клеят. А если уж сильно хочется, то думаю как диэл. инструмент испытывается!
Мой канал на YouTube
https://www.youtube.com/ivarbu

Инстаграм Электролаборатории
https://www.instagram.com/labengineer/

Sergey. S

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
В целом согласен, просто интересовала сама процедура испытания - опускаю я их в воду до контактов или допустим, оборачиваю фольгой, как указатели. Где-то видел, что опускают в воду и найти теперь не могу. И опять же, клея бирочку, я же должен выдать протокол! А если я не испытывал или протокол визуального осмотра?
« Последнее редактирование: 21 Январь 2022, 05:14:46 от Sergey. S »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2257
  • Карма: +192/-3
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Формально данное изделие попадает под требование раздела "2.3. Клещи изолирующие" "Инструкции по применению и испытанию средств защиты...". Однако за 30 лет работы в действующих электроустановках мне:
а) не доводилось испытывать их ни разу;
б) не попадались испытанные клещи такой конструкции.
Попытка найти информацию в каталогах КЭАЗ и EKF ничего не дала. Сами предохранители должны соответствовать ГОСТ  Р 50339.0-2003, но там про рукоятки для их съема не попалось ни слова.

Несмотря на кажущуюся простоту, тема интересная и важная. Начинаю подумывать о новом разделе для канала под рабочим названием "Экспресс опрос". Адреса почты техподдержки у предприятий ,выпускающих продукцию, известны. Перечень у меня еще со времен попыток создания "Новостей электроэнергетики" сохранился. Разослать им веером письмо с вопросом. Интересно, что ответят?
А потом озвучить ответ для всех зрителей канала
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи