Электроснабжение > Трансформаторные и распределительные подстанции

Маслоприемник в КТПН

(1/2) > >>

Алексaндр:
Вопрос такой, нужно установить КТПН. Готовлю опорную раму на сваях. Под станцию нужно установить маслоприемник, но понятия не имею как он должен быть устроен, и как туда масло с трансформатора должно сливаться, какими путями? Закрытым баком с горловиной он должен быть, или просто корытом). Производитель ктпн тоже молчит.

AlexZhuk:
Хороший вопрос. Я что-то в КТП ни разу маслоприемников не видел. В последних моделях, что прошли у нас пусконаладку, там пол сплошной. Надо ГОСТы на КТП поискать.

Sharfik:
Яндекс говорит читать ПУЭ 4.2. Что то там про это есть. Я старался делать указания, чтобы снизу КТП корыто было на 100% объема масла. Минимально - просто корыто с уклоном(углублением в одном углу). Чтобы откачивать масло можно было. Если это встроенная КТП, то надо задание строителям делать, и там еще сверху перекрывают его просечкой и засыпаю щебнем(противопожарная мера).

Алексaндр:
ПУЭ-7 п.4.2.69

Sharfik:

--- Цитата: Алексaндр от 23 Май 2022, 21:34:35 ---ПУЭ-7 п.4.2.69

--- Конец цитаты ---
Это для ОРУ

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии