Маслоприемник в КТПН

<< < (2/2)

Алексaндр:
Согласно ПУЭ-7 п.4.2.69,  сварил корыто из железа, 1200 х 1200 х1000. Вкапал в землю, по центру трансформатора. Сверху установил траповую  решетку , и засыпал крупной промытой щебенкой. Также внутрь (через решетку) установил поплавок с флажком, и трубу (вывод с боку, ниже решетки) для откачки воды под гомновозку, она же и перелив воды будет. Горловина выступает над землей и где то 150-200 мм ниже рамы КТПН получилось. На всякий случай заземлил, но как потом оказалось, это обязательно нужно сделать.

AlexZhuk:

--- Цитировать ---Для предотвращения растекания масла и распространения пожара при повреждениях маслонаполненных силовых трансформаторов (реакторов) с количеством масла более 1 т в единице должны быть выполнены маслоприемники, маслоотводы и маслосборники с соблюдением следующих требований:
--- Конец цитаты ---
Навскидку у трансформаторов ТМГ до 1000кВА включительно масла меньше тонны.
Но тут совершенно правильно заметили, что это для установки трансформаторов на ОРУ.
Для закрытых распределительных устройств и подстанций (а КТПН - это подстанция) работают требования другой главы:

--- Цитировать ---4.2.102. В закрытых отдельно стоящих, пристроенных и встроенных в производственные помещения ПС, в камерах трансформаторов и других маслонаполненных аппаратов с массой масла в одном баке до 600 кг при расположении камер на первом этаже с дверями, выходящими наружу, маслосборные устройства не выполняются.
При массе масла или негорючего экологически безопасного диэлектрика в одном баке более 600 кг должен быть устроен маслоприемник, рассчитанный на полный объем масла или на удержание 20% масла с отводом в маслосборник.

--- Конец цитаты ---
Верхний потолок - ориентировочно для трансформаторов до 630 кВА включительно. Точнее - смотрим в паспорте на трансформатор.

Алексaндр:
К примеру ТМ-1000 , 580 кг масла, не попадает.
В моем случае ТМ-1600 , 700 кг масла, как раз таки попадает под правила пуэ свыше 600 кг.

В впрочем маслоприемник присутствовал изначально во всех проектах. И мало того, он пришел в комплекте с КТПн.
Но маслоприемник пришлось изготовить и закопать заранее, чтобы по приезду КТПн,сразу поставить  будку на фундамент и закатить трансформатор на место. Комплектный маслоприемник щас валяется на дворе, да и производитель заранее не сообщил, что маслоприемник тоже будет в комплекте, но в проекте он указан. У заказчика сложилось мнение что маслоприемник нужно изготовить самостоятельно.

Sharfik:

--- Цитата: AlexZhuk от 07 Июнь 2022, 23:30:06 ---4.2.102. В закрытых отдельно стоящих, ....

--- Конец цитаты ---
Правильно, чтобы проектировщикам было еще легче, а эксплуатации больше проблем если течь начнет, ведь сучно же наверно...