Электроснабжение > Распредустройства
Однолинейная схема электроснабжения завода
Sharfik:
--- Цитата: James bond от 03 Июнь 2022, 11:30:25 ---Здравствуйте спасибо за ответ, вот не большая часть двух схем правда на одной разомкнутый треугольник, а на другой применили треугольник
--- Конец цитаты ---
Недавно на собеседование парня звали, только с института. Кое как схемы он читал, а начертить совсем не мог сам. Проблема глобальная я так понимаю, что читать и самим чертить схемы после института люди не могут.
По делу - посмотри внимательно где приходит питание, и где оно отходит. Прочитай схему. Разберись как идет питание относительно обсуждаемых вольтметров.
Алекс придет, может скажет точнее, но TV4 и TV1 это не силовые трансформаторы. Скорее измерительные цепи какие то или понижение для собственных нужд. Меня закороченные три смущают, не видя схемы управления не скажу как работает.
AlexZhuk:
На одном из ТН разомкнутый треугольник превратили в полный треугольник.
В первый раз вижу, что так вольтметры рисуют на однолинейной схеме. Те, что с заземленной общей точкой, очевидно и точно подключаются на фазные напряжения. И на условном обозначении ТН показано, что вторичная обмотка соединена в звезду, с заземленной нейтралью (бывают варианты с заземленной фазы В в качестве анахронизма). А вот назначение четвертого так и осталось непонятным.
Sharfik:
--- Цитата: AlexZhuk от 03 Июнь 2022, 17:26:08 ---На одном из ТН разомкнутый треугольник превратили в полный треугольник.
В первый раз вижу, что так вольтметры рисуют на однолинейной схеме. Те, что с заземленной общей точкой, очевидно и точно подключаются на фазные напряжения. И на условном обозначении ТН показано, что вторичная обмотка соединена в звезду, с заземленной нейтралью (бывают варианты с заземленной фазы В в качестве анахронизма). А вот назначение четвертого так и осталось непонятным.
--- Конец цитаты ---
Я думал три на вводе и один на цепях управления.
James bond:
--- Цитата: Sharfik от 03 Июнь 2022, 12:06:27 ---
--- Цитата: James bond от 03 Июнь 2022, 11:30:25 ---Здравствуйте спасибо за ответ, вот не большая часть двух схем правда на одной разомкнутый треугольник, а на другой применили треугольник
--- Конец цитаты ---
Недавно на собеседование парня звали, только с института. Кое как схемы он читал, а начертить совсем не мог сам. Проблема глобальная я так понимаю, что читать и самим чертить схемы после института люди не могут.
По делу - посмотри внимательно где приходит питание, и где оно отходит. Прочитай схему. Разберись как идет питание относительно обсуждаемых вольтметров.
Алекс придет, может скажет точнее, но TV4 и TV1 это не силовые трансформаторы. Скорее измерительные цепи какие то или понижение для собственных нужд. Меня закороченные три смущают, не видя схемы управления не скажу как работает.
--- Конец цитаты ---
У нас только схема первичной цепи, цепи управления в разработке не предусмотрены
James bond:
--- Цитата: AlexZhuk от 03 Июнь 2022, 17:26:08 ---На одном из ТН разомкнутый треугольник превратили в полный треугольник.
В первый раз вижу, что так вольтметры рисуют на однолинейной схеме. Те, что с заземленной общей точкой, очевидно и точно подключаются на фазные напряжения. И на условном обозначении ТН показано, что вторичная обмотка соединена в звезду, с заземленной нейтралью (бывают варианты с заземленной фазы В в качестве анахронизма). А вот назначение четвертого так и осталось непонятным.
--- Конец цитаты ---
Можно задать ещё один вопрос. У меня на схеме был применен разьеденитель и вн с предохранителем на отходящей линии ячейки кру к трансформатору цехового ТП, преподаватель сказал оставить разъединитель, ВН убрать. Таким образом ВН убрал оставил разьеденитель и предохранитель. Но не понятно разьдениетем можно отключать только ток холостого хода трансформатора, либо токи небольшой нагрузки, а цеха имеют 800 ква, то есть такую нагрузку им нельзя отключать. Хотя в принципе наверное можно было оставить только ВН так как он тоже обеспечивает видимый разрыв.
Навигация
Перейти к полной версии