siplix:
Всех приветствую.
Возник у меня вопрос. Есть у меня объект (частное домовладение) на котором постоянно возникает перекос фаз по одному и тому же сценарию.
Большее время по напряжения по фазам как в аптеке, на всех трех по 230±5В, но иногда возникает одна и та же картина:
L1: 250В;   L2: 190В;   L3: 230В
По первой фазе срабатывает реле напряжения по порогу 250В и отключает нагрузку. Смотрю потребление по фазам в этот момент, оно никогда не превышает 5A, а чаще бывает 2-3А.
Пробовал грузить фазы попеременно током в 10-15А, это практически никак не отражается на фазном напряжении.
От ТП проведена отдельная линия к этому участку. Так во возникает вопрос, это проблема распределения нагрузки на трансформаторе?
Система заземления ТТ, если мерить в момент перекоса напряжение между N и PE, получается в пределах 16В.
Какие нормативы отклонения напряжений? Как можно повлиять на энергоснабжающую компанию для решения этого вопроса?
На объекте установлен регистратор РПМ-416 от Новатек-Электро, как буду там в следующий раз, считаю с него данные, выложу сюда. Уверен, что там будет прослеживаться какая-то закономерность завязанная на времени.

AlexZhuk:

--- Цитировать ---Так во возникает вопрос, это проблема распределения нагрузки на трансформаторе?
--- Конец цитаты ---
Несомненно, это так. Регистратор в этом случае может быть полезен только тогда, когда он будет установлен на ТП сразу после трансформатора и измерять будет токи нагрузки по фазам. Скорее всего, проблема возникает из-за периодического подключения нагрузки какого-либо из потребителей в фазу L2. Подскок напряжения связан, скорее всего, с явлением смещения нейтрали, отсюда и напряжение между N и РЕ (в данной ситуации РЕ=потенциал нейтрали).
Отследить причину процесса очень трудно. Проще загрубить уставку реле контроля напряжения. У меня на даче экспериментальным путем нижний порог подобран в 180В. Понимаю, что с ГОСТом и его +/-10% не бьется, но другой выход - установка стабилизатора. Не всегда она оправдана экономически. Я на бойлер и насосную станцию болт положил, они у меня вне стабилизации работают. А у вас три фазы, тут все сложнее и стабов потребуется три штуки.

blastbeat:

--- Цитата: siplix от 01 Июнь 2022, 20:45:53 ---По первой фазе срабатывает реле напряжения по порогу 250В и отключает нагрузку.
...
Какие нормативы отклонения напряжений?

--- Конец цитаты ---
Для населения и приравненных к нему категорий РЭСы руководствуются ГОСТом 32144-2013 п. 4.2.2. (это обычно прописано в договоре электроснабжения) и уровень напряжения для него составляет именно 220 В +/- 10 %. (Значение 230 В +/- 10 %, в которые 250 В не попадают - это для промышленных потребителей - ГОСТ 29322-2014 п. 3.1.) Т. е. ваши 250 В выше нормированных и можно пробовать побадаться с сетевиками.


--- Цитата: siplix от 01 Июнь 2022, 20:45:53 ---Как можно повлиять на энергоснабжающую компанию для решения этого вопроса?

--- Конец цитаты ---
Ну тут всё непросто. Сначала стоит попробовать попасть на приём к начальнику РЭСа или главному инженеру и описать проблему. Если не поможет, то попробовать написать официальное письмо. При этом письмо следует отправлять в адрес сетевиков с отметкой о получении и описью. Это письмо сразу заставит задуматься РЭС, так как именно с такого письма (с описью и уведомлением о получении) можно инициировать судебное разбирательство. Может быть предпочтут не доводить до суда и наладят напругу сразу. Ну а если нет - то только суд. Причём самому себя представлять получится только в суде первой инстанции, который вы проиграете с вероятностью в 80 %. Чтоб попасть в апелляционный суд, где шансы уже существенные, придётся платить адвокату, так как в такой суд можно попасть только человеку с высшим юр. образованием или в его сопровождении (это недавние изменения в законодательстве). Если проиграете и этот, то в кассационный и дальше идти смысла нет - это непомерные деньги.
Насколько знаю, судебная практика в этом вопросе неоднозначна, но выиграть можно, думаю.


--- Цитата: AlexZhuk от 01 Июнь 2022, 23:05:07 ---Регистратор в этом случае может быть полезен только тогда, когда он будет установлен на ТП сразу после трансформатора и измерять будет токи нагрузки по фазам.

--- Конец цитаты ---
Думаю, что он будет также полезен, если будет подключен на границе балансовой принадлежности, т. е. стоять в петле учёта в доме/в щуне на фасаде. При этом регистратор должен входить в госреестр и иметь непросроченную поверку.

AlexZhuk:

--- Цитата: blastbeat от 02 Июнь 2022, 12:17:48 ---Думаю, что он будет также полезен, если будет подключен на границе балансовой принадлежности, т. е. стоять в петле учёта в доме/в щуне на фасаде. При этом регистратор должен входить в госреестр и иметь непросроченную поверку.

--- Конец цитаты ---
И измерения должна провести сертифицированная электролаборатория. Она ведь и денег возьмет.

Алексaндр:
Первая причина скачки напряжения по высокой стороне. Вторая причина может быть из за плохого контакта L2 по низкой стороне. Трансформатор я так понимаю Y/Y, перекос НН уводит висячий 0 на ВН. Неплохо будет посмотреть на все соединения через тепловизор, плохой контакт будет более горячим.