Автор Тема: Поиск обрыва фаз в кабеле  (Прочитано 14871 раз)

Андрей_111

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Поиск обрыва фаз в кабеле
« : 05 Июнь 2022, 21:40:53 »
Приветствую коллеги! Был случай на работе, повредился кабель в лотках (был доступ осмотра, после чего было найдено повреждение-обрыв двух фаз), однако перед осмотром пытался провести стандартные мероприятия по определению места повреждения и вот что имею.  Имеется трассо-дефектоискатель и генератор от "Связьприбор". Отправили однажды меня искать обрыв двух фаз (после включения выключателя выбило линию из-за чего не приходили две фазы). "мегер" уходил к бесконечности при исследовании поврежденного кабеля :(. Рефлектрометр показал место повреждения, однако трассировка этим "чудом" от Связьприбор не увидел обрыв двух жил. что интересно: после обнаружения обрыва подключил генератор и пошёл по линии трассоискателем, и что думаете, эта сволочь видела сигнал от генератора ЗА обрывом.. если бы кабель был не в лотках, то этим трассоискателем я не нашёл бы обрыв 2х жил. Как быть при обрывах кабеля?

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 288
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
Re: Поиск обрыва фаз в кабеле
« Ответ #1 : 05 Июнь 2022, 21:54:16 »
Какой кабель, марка?
 В прочем можно заземлить противоположный (от генератора) конец кабеля (все жилы) крокодильчиками на землю.
« Последнее редактирование: 05 Июнь 2022, 22:03:17 от Алексaндр »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Поиск обрыва фаз в кабеле
« Ответ #2 : 06 Июнь 2022, 19:20:02 »
По рефлектомии: а какой коэффициент укорочения у кабеля, вы знаете? Мне вот, например, кажется, что такое оборудование остро заточено на кабели в металлических оболочках.
И, кстати, обрыв жилы в контрольном кабеле КАВВГ 24х2,5 мне когда-то найти не удалось. Мясо из загогулин. Но скорее всего, его как сварочный использовали до этого, соединив все жилы. Так что не факт.
По генератору: а как ток-то по кабелю шел? Через зазор в оборванных жилах? Вот и фонило все вокруг, включая лотки.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Андрей_111

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Поиск обрыва фаз в кабеле
« Ответ #3 : 07 Июнь 2022, 20:31:08 »
Какой кабель, марка?
 В прочем можно заземлить противоположный (от генератора) конец кабеля (все жилы) крокодильчиками на землю.

марку не скажу скорее всего Аввг со свинцовой бронёй и джутовой оплетке, противоположный конец был заземлен. Сопротивление мегером между поврежденными жил стремилось к бесконечности.

Андрей_111

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Поиск обрыва фаз в кабеле
« Ответ #4 : 07 Июнь 2022, 21:07:17 »
По рефлектомии: а какой коэффициент укорочения у кабеля, вы знаете? Мне вот, например, кажется, что такое оборудование остро заточено на кабели в металлических оболочках.
И, кстати, обрыв жилы в контрольном кабеле КАВВГ 24х2,5 мне когда-то найти не удалось. Мясо из загогулин. Но скорее всего, его как сварочный использовали до этого, соединив все жилы. Так что не факт.
По генератору: а как ток-то по кабелю шел? Через зазор в оборванных жилах? Вот и фонило все вокруг, включая лотки.

По рефлектомии: коэффициент, признаюсь не знаю как выбирать.. однако был установлен 1.870 по команде начальника, оболочка свинцовая.
По генератору: проверочный ток с генератора, не знаю как через расстояние прошёл (напомню, жилу 2-3 см выжгло), вот я и удивляюсь как трассоискатель видел кабель ЗА обрывом :) как фонило, если изоляция поврежденных жил была хорошая по мегеру.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Поиск обрыва фаз в кабеле
« Ответ #5 : 07 Июнь 2022, 23:50:31 »
Цитировать
как трассоискатель видел кабель ЗА обрывом
С моей точки зрения он не видел ничего, кроме наводок от генератора, распространяющихся равномерно по всему кабелю.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Ivarbu

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 48
  • Карма: +12/-2
  • Инженер ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Поиск обрыва фаз в кабеле
« Ответ #6 : 08 Июнь 2022, 01:03:59 »
марку не скажу скорее всего Аввг со свинцовой бронёй и джутовой оплетке, противоположный конец был заземлен. Сопротивление мегером между поврежденными жил стремилось к бесконечности.

Кабель по описанию похож на АСБ как раз для него обычно используют коэффициент 1,87 а сигнал через ёмкость идет, возможно после повреждения сигнал слабеет.
Смотрите рефлектограмму внимательней, если обрыв в муфте, то просто по расстоянию выслушиваете ее.

А как подключали генератор, фаза-фаза или фаза земля?
« Последнее редактирование: 08 Июнь 2022, 01:08:54 от Ivarbu »
Мой канал на YouTube
https://www.youtube.com/ivarbu

Тик-Ток
https://tiktok.com/@labengineer

Телеграм канал
https://t.me/LabEngineerVL

Инстаграм Электролаборатории
https://www.instagram.com/labengineer/

Андрей_111

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Поиск обрыва фаз в кабеле
« Ответ #7 : 12 Июнь 2022, 16:41:12 »
марку не скажу скорее всего Аввг со свинцовой бронёй и джутовой оплетке, противоположный конец был заземлен. Сопротивление мегером между поврежденными жил стремилось к бесконечности.

Кабель по описанию похож на АСБ как раз для него обычно используют коэффициент 1,87 а сигнал через ёмкость идет, возможно после повреждения сигнал слабеет.
Смотрите рефлектограмму внимательней, если обрыв в муфте, то просто по расстоянию выслушиваете ее.

А как подключали генератор, фаза-фаза или фаза земля?

сигнал слабеет к концу линии, а не сразу после обрыва, поэтому прослушка не даст точного результата тем методом, который я использовал, а подключал генератор так: на начало поврежденной фазы подключал генератор, концы кабеля были заземлены, кроме двух жил в начале КЛ. Вопрос по поводу коэффициента укорочения, в таблицах видел это значение для сечения 50мм2 и 240мм2, однако в этой таблице нет коэффициента для АСБ 70мм2, какой в этом случае поставить, подскажите пожалуйста?
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2022, 16:44:45 от Андрей_111 »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Поиск обрыва фаз в кабеле
« Ответ #8 : 13 Июнь 2022, 19:10:02 »
Цитировать
Вопрос по поводу коэффициента укорочения, в таблицах видел это значение для сечения 50мм2 и 240мм2, однако в этой таблице нет коэффициента для АСБ 70мм2, какой в этом случае поставить, подскажите пожалуйста?
А если методом линейной интерполяции?
В смысле, что-то между, но ближе к 50мм.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Ivarbu

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 48
  • Карма: +12/-2
  • Инженер ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Поиск обрыва фаз в кабеле
« Ответ #9 : 16 Июнь 2022, 01:00:02 »
Вопрос по поводу коэффициента укорочения, в таблицах видел это значение для сечения 50мм2 и 240мм2, однако в этой таблице нет коэффициента для АСБ 70мм2, какой в этом случае поставить, подскажите пожалуйста?

Мы обычно на все сечения ААБ, АСБ используем коэффициент 1,87, погрешность все равно будет из-за муфт и кабельных вставок все зависит от длины повреждения.
Мой канал на YouTube
https://www.youtube.com/ivarbu

Тик-Ток
https://tiktok.com/@labengineer

Телеграм канал
https://t.me/LabEngineerVL

Инстаграм Электролаборатории
https://www.instagram.com/labengineer/