Испытания и измерения > Проверка автоматических выключателей
Кто чем проверяет автоматические выключатели
Константин SWM:
Ну говорю же только мелкие таким образом проверяем. Сатурн наш на 1А автоматах дает все таки большие погрешности.
AlexZhuk:
--- Цитировать ---Сатурн наш на 1А автоматах дает все таки большие погрешности.
--- Конец цитаты ---
А РТ наша до 4А автоматы вооюще продавить не может. Сопротивление расцепителей не дает поднять ток.
promenergo:
--- Цитата: AlexZhuk от 30 Январь 2019, 13:27:30 ---Мы небольшие автоматы (до 40 А) РЕТОМ-21 проверяем. Там верхняя планка - 800 А в импульсном режиме. А длительно - 250 А.
--- Конец цитаты ---
Проверяем также. Если надо дать 1000-3000 ампер, то в дело идет нагрузочный трансформатор к РЕТОМу - РЕТ3000 с РЕТ-ДТ
AlexZhuk:
--- Цитировать ---нагрузочный трансформатор к РЕТОМу - РЕТ3000 с РЕТ-ДТ
--- Конец цитаты ---
Тоже есть желание прикупить. Мне РЕТОМ-21 в плане проверки автоматов больше импонирует, чем РТ от Интермикса.
promenergo:
--- Цитировать ---Тоже есть желание прикупить. Мне РЕТОМ-21 в плане проверки автоматов больше импонирует, чем РТ от Интермикса.
--- Конец цитаты ---
Написал в личку, не могу понять: уходят сообщения, или нет...
Навигация
Перейти к полной версии