Испытания и измерения > Проверка автоматических выключателей

Кто чем проверяет автоматические выключатели

<< < (2/9) > >>

Константин SWM:
Ну говорю же только мелкие таким образом проверяем. Сатурн наш на 1А автоматах дает все таки большие погрешности.

AlexZhuk:

--- Цитировать ---Сатурн наш на 1А автоматах дает все таки большие погрешности.
--- Конец цитаты ---
А РТ наша до 4А автоматы вооюще продавить не может. Сопротивление расцепителей не дает поднять ток.

promenergo:

--- Цитата: AlexZhuk от 30 Январь 2019, 13:27:30 ---Мы небольшие автоматы (до 40 А) РЕТОМ-21 проверяем. Там верхняя планка - 800 А в импульсном режиме. А длительно - 250 А.

--- Конец цитаты ---

Проверяем также. Если надо дать 1000-3000 ампер, то в дело идет нагрузочный трансформатор к РЕТОМу - РЕТ3000 с РЕТ-ДТ

AlexZhuk:

--- Цитировать ---нагрузочный трансформатор к РЕТОМу - РЕТ3000 с РЕТ-ДТ
--- Конец цитаты ---
Тоже есть желание прикупить. Мне РЕТОМ-21 в плане проверки автоматов больше импонирует, чем РТ от Интермикса.

promenergo:

--- Цитировать ---Тоже есть желание прикупить. Мне РЕТОМ-21 в плане проверки автоматов больше импонирует, чем РТ от Интермикса.

--- Конец цитаты ---

Написал в личку, не могу понять: уходят сообщения, или нет...

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии