Электроснабжение > Общие вопросы

Определение сечения кабеля и номинала автомата

(1/3) > >>

ADP:
Приветствую всех. Прошу помощи, чтобы либо убедиться, что действую верно, либо познать истину: предстоит электромонтаж в ресторане. Проекта с просчитанными сечениями и номиналами нет. Имеется лишь список оборудования. Сложив мощности и помножив на 0,8, получил 75 кВт, что соответствует 113 А (поделил на 0,66). В таблице ПУЭ «Длительные токи для проводов медных» смотрю правую колонку «для одного трехжильного» и выбираю сечение 50 мм2 (135 А). Вводной автомат ставлю 80 А (максимальный пропускаемый ток его рассчитываю умножением на 1,45). Верно ли рассуждаю?
И еще вопрос: ресторан - это арендатор. Мне показали питающий кабель - он четырехжильный. Самой ВРУ я пока не видел. Этот кабель зайдет в щит на ресторан (либо он, либо его заменим на кабель нужного сечения, если он маловат). Как быть с пятой жилой PE? Я верно понимаю, что по-хорошему в ВРУ арендодателя нужно ставить шину РЕ (перемычкой от PEN) и оттуда тянуть сразу не 4-жилку, а пятижилку?

Sharfik:

--- Цитата: ADP от 29 Август 2022, 12:58:33 ---Верно ли рассуждаю?

--- Конец цитаты ---
Неверно. Excel и СП 256.1325800.2016 делают чудеса. В последнем есть описание того как и какие нагрузки считать. Какие коэффициенты брать на какой участок.
Сложить мощности и помножить на 0,8 это далеко от расчета нагрузок. 80% это спокойная постоянная работа электродвигателя. Холодильники не работают постоянно, микроволновки тоже, розетки тоже имеют свою специфику. Плюс коэффициент одновременности.

ADP:
Благодарю. А сечение кабеля и номинал автомата на указанную мною нагрузку верно выбрал?

ADP:
0,8, кстати, это я и имел ввиду коэффициент одновременности

Sharfik:

--- Цитата: ADP от 29 Август 2022, 17:38:20 ---Благодарю. А сечение кабеля и номинал автомата на указанную мною нагрузку верно выбрал?

--- Конец цитаты ---
см. 1.3.6 таблицу. 35кв.мм - 120А