AlexZhuk:

--- Цитата: Павел94 от 07 Сентябрь 2022, 08:43:38 ---Поставщик поставил Термостат на вентилятор.

--- Конец цитаты ---
Это стандартное решение.
Антиконденсатные подогреватели в ячейках и шкафах тоже запускаются через термостаты. Зачем летом в жару еще и подогрев гонять?
Вентиляция тоже всегда в шкафах работает только при повышении температуры.
Других вариантов применения просто не бывает, это норма для всех нормальных людей  :)

Павел94:

--- Цитата: Sharfik от 07 Сентябрь 2022, 18:01:59 ---
--- Цитата: Павел94 от 07 Сентябрь 2022, 08:43:38 ---Я заказывал шкаф со схемой УПП. Также вентилятор (постоянно работающий) запроектировал + решетка с фильтром под забор воздуха. Поставщик поставил Термостат на вентилятор. Вот и спрашиваю.

--- Конец цитаты ---
Нормальное решение. Зачем гонять вентилятор, и забивать фильтр если внутри и так нормальная температура. Если УПП без байпаса, то греться будет постоянно.

ПС: Но решетки должно быть две вход и выход воздуха.

--- Конец цитаты ---
вторая - это вентилятор с решеткой

AlexZhuk:

--- Цитата: Павел94 от 08 Сентябрь 2022, 15:42:37 ---вторая - это вентилятор с решеткой

--- Конец цитаты ---
Обычно внизу двери щита ставится вентилятор, имеющий решетку с фильтром на всасе. Он загоняет свежий воздух в шкаф. А над ним на двери в верхней ее части ставится просто решетка с фильтром. Через нее горячий воздух выбрасывается наружу. Такая система используется вплоть до напольных шкафов, если существует такая необходимость.
Видел системы с большим количеством напольных шкафов, объединенных в одно РУ и не имеющих перегородок между собой, где вентилятор ставился в одном из крайних шкафов в нижней части двери. А выходная решетка стояла в другом крайнем шкафу в верхней части двери.
Полистайте каталог от Rittal, там есть много интересного.

Павел94:

--- Цитата: AlexZhuk от 08 Сентябрь 2022, 17:02:17 ---
--- Цитата: Павел94 от 08 Сентябрь 2022, 15:42:37 ---вторая - это вентилятор с решеткой

--- Конец цитаты ---
Обычно внизу двери щита ставится вентилятор, имеющий решетку с фильтром на всасе. Он загоняет свежий воздух в шкаф. А над ним на двери в верхней ее части ставится просто решетка с фильтром. Через нее горячий воздух выбрасывается наружу. Такая система используется вплоть до напольных шкафов, если существует такая необходимость.
Видел системы с большим количеством напольных шкафов, объединенных в одно РУ и не имеющих перегородок между собой, где вентилятор ставился в одном из крайних шкафов в нижней части двери. А выходная решетка стояла в другом крайнем шкафу в верхней части двери.
Полистайте каталог от Rittal, там есть много интересного.

--- Конец цитаты ---
именно так и есть. только решетка не в двери - одна в левой стенке щита снизу, вторая в правом вверху. Могу скинуть проект - сюда не поместится

а конкретно артикулы заказанные в щит: FAN102F  от ЕКФ вентилятор с фильтром, и отдельно просто решетка

Павел94:

--- Цитата: AlexZhuk от 08 Сентябрь 2022, 17:02:17 ---
--- Цитата: Павел94 от 08 Сентябрь 2022, 15:42:37 ---вторая - это вентилятор с решеткой

--- Конец цитаты ---
Обычно внизу двери щита ставится вентилятор, имеющий решетку с фильтром на всасе. Он загоняет свежий воздух в шкаф. А над ним на двери в верхней ее части ставится просто решетка с фильтром. Через нее горячий воздух выбрасывается наружу. Такая система используется вплоть до напольных шкафов, если существует такая необходимость.
Видел системы с большим количеством напольных шкафов, объединенных в одно РУ и не имеющих перегородок между собой, где вентилятор ставился в одном из крайних шкафов в нижней части двери. А выходная решетка стояла в другом крайнем шкафу в верхней части двери.
Полистайте каталог от Rittal, там есть много интересного.

--- Конец цитаты ---
Спасибо! Каталог интересный - только смогут ли поставить в нынешних условиях?