Электрооборудование > УЗО и дифференциальные автоматы
УЗО как защита от обрыва PEN?
Сергей-94:
Добрый день!
Почему для контроля обрыва PEN нельзя поставить на ввод в здание 3-х фазное УЗО (3Р+N) до разделения PEN на N и PE и соединения PE с повторным заземлителем (я знаю, что «рвать» PEN нельзя, но…УЗО производители могли бы производить и с проходным (не рвущимся «нулем»)). В такой схеме, при обрыве PEN проводника, ток нагрузки начнет протекать уже через PE, что для нашего УЗО станет утечкой. Такая схема должна контролировать обрыв PEN, или это заблуждение?
AlexZhuk:
--- Цитата: Сергей-94 от 11 Сентябрь 2022, 14:57:40 --- В такой схеме, при обрыве PEN проводника, ток нагрузки начнет протекать уже через PE, что для нашего УЗО станет утечкой. Т
--- Конец цитаты ---
Каким образом? Нарисуйте схему и покажите на ней.
Сергей-94:
Вот схема
Sharfik:
правая схема неправильная, разделение до УЗО должно быть.
ПУЭ п.1.7.100
--- Цитировать ---Во всех случаях должны быть приняты меры по обеспечении непрерывности цепи заземления и защите заземляющего проводника от механических повреждений.
--- Конец цитаты ---
ПУЭ п.1.7.132
--- Цитировать ---Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
--- Конец цитаты ---
ПУЭ п.1.7.145
--- Цитировать ---...Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN -проводника на PE- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
--- Конец цитаты ---
Сергей-94:
Вопрос был не про правильность схемы, с точки зрения ПУЭ. Я в самой формулировке написал, что PEN рвать нельзя! Вопрос сугубо теоретический. Такая схема должна контролировать состояние PEN, и решает целый ворох проблем, которые могут быть лишь частично решены за счет применения реле напряжения. Если схема рабочая, что ее мешало использовать на этапе формирования норм?
Навигация
Перейти к полной версии