Электрооборудование > Автоматические выключатели

Селективность на модульке есть

<< < (4/5) > >>

nippy:

--- Цитата: AlexZhuk от 18 Октябрь 2022, 22:21:13 ---
--- Цитата: Sharfik от 18 Октябрь 2022, 18:54:35 ---Групповые аппараты будут селективны в принципе, если адекватно подбирались.

--- Конец цитаты ---
Если ток КЗ в конце линии достаточен для срабатывания отсечки и выключателя отходящей линии и вводного (вводных) в распределительной сети, отключатся все сразу. Я сам однажды таким образом все до ВРУ по цепочке вынес, случайно устроив короткое замыкание в безобидной с виду группе освещения.

--- Цитировать --- вводится задержка 0,03-0,04с за счет задержки тепловой после дешунтирования основного контакта
--- Конец цитаты ---
Нифига не понял, но очень интересно. Для тепловой 0,04 с - брызги шампанского. Да и для отсечки вроде немного.

--- Конец цитаты ---
Откройте техничку первого поста или на виеи есть статьч о них.
Там получается интересная штука. Две цепи по сути.
Получается аналог РЗА отсечки с дешунтированием через реле времени. :))) ну и что что оно тепловое, речь идет о том, что оно при данном токе КЗ имеет минимальный разброс по параметрам. Вот такая штука. Ссылку вики с подробным описанием прикрепляю.

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Селективный_автоматический_выключатель

Sharfik:

--- Цитата: nippy от 19 Октябрь 2022, 00:11:39 ---По авв на яндексе они по 5-6т.р. 40т.р. откуда данные?

--- Конец цитаты ---
Тот же яндекс, вот сайт
https://www.electrodus.ru/nizkovoltnoe-oborudovanie/abb/s750dr/
или в etm старые продажи 25тыс..  смотря какой модификации. Один полюс 10тыс минимум. А нас трехполюска интересует обычно.

nippy:

--- Цитата: Sharfik от 19 Октябрь 2022, 01:42:36 ---
--- Цитата: nippy от 19 Октябрь 2022, 00:11:39 ---По авв на яндексе они по 5-6т.р. 40т.р. откуда данные?

--- Конец цитаты ---
Тот же яндекс, вот сайт
https://www.electrodus.ru/nizkovoltnoe-oborudovanie/abb/s750dr/
или в etm старые продажи 25тыс..  смотря какой модификации. Один полюс 10тыс минимум. А нас трехполюска интересует обычно.

--- Конец цитаты ---
Давайте подумаем кто ещё может выпускать аналогичные. Я пока не представляю, но думаю они должны быть

Павел94:

--- Цитата: nippy от 19 Октябрь 2022, 00:08:10 ---
--- Цитата: Павел94 от 18 Октябрь 2022, 15:30:24 ---Встречал в каких правилах /гостах: чтобы обеспечить селектиновсть АВ (разговор про модульку, упрощенно), последвательно стоящие АВ должны иметь уставки отличные друг от друга, не менее чем в 3 раза - например С32А и С100А.

--- Конец цитаты ---
В случае использования для ограничения мощности сетевой организацией например, селективность по этой логике не возможна, т.к. они не позволят ставить автомат с завышением.
Да и модулька что на 100А, что на 32 срабатывает при  сильном токе одинаково. Видимо расчёт идёт на то, что ток КЗ наростает плавно. Хотя в жизни были примеры ВА47-100 С 63А срабатывал постоянно одинаково с ВА47-29:С16. И ничего не сделаешь, т.к. токи кз большие

--- Конец цитаты ---
Ток КЗ нарастает "плавно", а не  скачком. можно взять характерисстику D для вводного

blastbeat:

--- Цитата: Павел94 от 20 Октябрь 2022, 08:54:17 ---Ток КЗ нарастает "плавно", а не  скачком

--- Конец цитаты ---
всегда думал наоборот

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии