Здравствуйте! Иногда на испытаниях попадаются вводы ABB BRIB-90-110-550/2000. В паспорте на эти вводы указаны данные заводских испытаний: tg(d1), C1; tg(d3), C3. С технической стороны проблем выполнить измерения нет проблем, в составе ЭТЛ есть ИПИ-10. В нормах и РД указаний по испытаниям вводов такого типа нет. Есть ли необходимость проводить измерения по "прямой" (tg(d1), C1) и "перевернутой" (tg(d3), C3) схемам в эксплуатации, или можно ограничиться только "прямой" схемой?