Автор Тема: Промреле постоянного и переменного тока  (Прочитано 10936 раз)

Начинающий

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 27
  • Карма: +4/-0
    • Просмотр профиля
Что будет с пром реле постоянного тока 220 В если включить его на переменный опер.ток 220 В?

И наоборот, что будет с пром.реле, рассчитанным на переменный опер.ток 220 В, если включить его на постоянку 220 В?

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 287
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
Re: Промреле постоянного и переменного тока
« Ответ #1 : 28 Декабрь 2022, 23:53:30 »
Обратите внимание на активное сопротивление катушки, оно отличается в разы. По конструкции катушки разные, в переменной катушке учитывается индуктивное сопротивление, и добавлен короткозамкнутый виток.

Андрей Ч.

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 94
  • Карма: +38/-1
    • Просмотр профиля
Re: Промреле постоянного и переменного тока
« Ответ #2 : 29 Декабрь 2022, 04:24:50 »
      Если на обмотку реле переменного тока подать постоянный, то реле сработает, но со временем обмотка реле перегреется и "сгорит", так как обмотка имеет небольшое сопротивление постоянному току (150....600 Ом) и индуктивное сопротивление обмотки равно нулю (частота 0 Гц).
      Если на обмотку реле постоянного тока подать переменный ток, то на якоре реле будет дребезг с частотой питающей сети. Ток в обмотке возможно будет недостаточный для срабатывания реле, так как обмотка будет иметь сопротивление постоянному току 10..20 кОм + индуктивное сопротивление катушки.
    Обычно такие замены ни к чему хорошему не приводят, в первом варианте обмотка реле выйдет из строя через короткое время, во втором -подвижная система  реле (якорь).
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 2022, 04:28:27 от Андрей Чуклинов »

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 297
  • Карма: +40/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Промреле постоянного и переменного тока
« Ответ #3 : 02 Январь 2023, 15:36:15 »
Уж если горько надо реле с катушкой на постоянный ток подключить на переменку, то используйте диодный мост хотя бы. Обратный фокус (переменку подключить на постоянку) лучше не делать. Как временный вариант только работать будет.