Общие вопросы > Разное
Сколько жил допустимо подключить в одну клемму?
Начинающий:
Есть проходная клемма ЗНИ-2,5мм2. На нее со стороны реле уже выведен контакт монтажным проводом ПуГВ 1х1,5
Из технических характеристик клеммы:
--- Цитировать ---Сечение одножильного жёсткого провода 0,2...4 мм²
Сечение многожильного гибкого провода 0,2...2,5 мм²
--- Конец цитаты ---
Предположим, все соседние клеммы заняты, в клеммный ряд невозможно добавить еще клемм.
1) Сколько допустимо и практически возможно подключить к ней жил контрольных кабелей КВВГнг(А)-LS сечением 1.5 мм2, либо монтажных проводов такого же сечения? Т.е. если не использовать правильный вариант нескольких клемм, соединенных перемычкой.
2) Вариант - две жилы кабеля/провода с внешней стороны и одна жила с внутренней стороны вдобавок к имеющемуся проводу - реализуем/допустим?
3) Обобщая вопрос, сколько жил любого сечения можно подключить в клемму того же сечения?
Sharfik:
ПУЭ п.3.4.7. На все остальные случаи есть WAGO или двух, трех ярусные клеммы.
Алексaндр:
https://youtu.be/7VxZYVA6iUk
AlexZhuk:
В ЗНИ опасно, если только гибкий провод с НШВИ2 использовать или без оного
Начинающий:
--- Цитата: AlexZhuk от 03 Январь 2023, 15:53:44 ---В ЗНИ опасно, если только гибкий провод с НШВИ2 использовать или без оного
--- Конец цитаты ---
Есть ли зависимость от типа клемм?
Я понимаю, что в идеале одна клемма - один медный провод/жила. Но сплошь и рядом вижу проекты где проектировщики посадили на одну-две клеммы на цепи внешнего отключения к терминалу или ЭМО значительное количество кабелей, при этом не выписав никаких наконечников в спецификацию.