Общие вопросы > Разное

Сколько жил допустимо подключить в одну клемму?

<< < (2/4) > >>

Алексaндр:
Если провод разного диаметра, то тонкий может не прожаться в ЗНИ, и выпасть. Также проблемно воткнуть два наконечника в колодку ЗНИ, так как изоляторы будут распираться. Предварительное групповое обжатие в наконечник гораздо технологичнее, и надежнее потому как все жилки уже соединяются воедино. Можно все это добро, в место наконечника, заколхозить на скрутку, но эта скрутка будет короткая 10мм, и может рассыпаться во время монтажа.
По поводу проектировщиков, не все знают с чем имеют дело. Для ЗНИ, есть объединяющие перемычки, или же сами ЗНИ бывают многоточечные.

AlexZhuk:

--- Цитата: Начинающий от 05 Январь 2023, 11:00:52 ---Есть ли зависимость от типа клемм?

--- Конец цитаты ---
К сожалению - да. Сейчас вроде ЗНИ поправили конструктивно, а раньше туда и один провод было зажать проблемно.

Maksim:
Согласно п 3.4.7 ПУЭ "Присоединение двух медных жил кабеля под один винт не рекомендуется, а двух алюминиевых жил не допускается". Так что два медных провода подключать в одну клемму возможно, если они конечно соответствуют конструкции этой клеммы. Часто другой возможности просто нет, особенно если имеется в наличии клеммник, но не имеется никаких фирменных перемычек для него.

AlexZhuk:

--- Цитата: Maksim от 07 Январь 2023, 00:02:22 ---Согласно п 3.4.7 ПУЭ "Присоединение двух медных жил кабеля под один винт не рекомендуется, а двух алюминиевых жил не допускается". Так что два медных провода подключать в одну клемму возможно, если они конечно соответствуют конструкции этой клеммы. Часто другой возможности просто нет, особенно если имеется в наличии клеммник, но не имеется никаких фирменных перемычек для него.

--- Конец цитаты ---
Поддерживаю. И три совать приходилось.
Опять же: гибкие провода и НШВИ2 решают такие проблемы на раз-два.
Ну, если монтаж не 6мм2  :)

Алексaндр:
http://www.tekfor.ru/images/klemmy/asmbl_UT2-6_bridge.jpg