Общие вопросы > Разное

КОнтакт в розетке

<< < (3/5) > >>

леопольд:

--- Цитата: AlexZhuk от 07 Январь 2023, 15:53:38 ---А выполнение заземления корпусов электроприборов в квартире при системе TN-C - это тот еще вопрос.

--- Конец цитаты ---
Вопреки распространенному мнению, системы TN-C в старых жилых домах никогда не было, и нет сейчас. Но этот вопрос выходит за рамки обсуждаемой темы. 

Павел94:

--- Цитата: AlexZhuk от 07 Январь 2023, 10:38:46 ---Не исключаю вариант использования этого контакта для сборки системы освещения, если рядом ставится выключатель.
Еще вариант - парковка ненужных проводов.
Ну, или как писал раньше - если РЕ подключать нельзя (система TN-C) - паркуется сюда.
А в целом поддержу:

--- Цитировать ---Кто производитель?
--- Конец цитаты ---
Хотя бы тип напишите, а то так гадать до конца интернета будем.

--- Конец цитаты ---
Когда я их сам монтировал - мне было без разницы. Щас я увидел фотку в интеренте и заинтресовался - производителя не видно

Макс:
Давно встречал такие розетки фирмы Wessen. Кстати в выключателях тоже были, этой фирмы. Пожалуй соглашусь с Алексом, чтобы лишние провода не болтались. Ещё, года три назад встречал двойные розетки с перемычками внутри, там тоже были такие контакты - фирма легранд.

Sharfik:

--- Цитата: леопольд от 07 Январь 2023, 19:01:27 ---В каком нормативном документе об этом говорится?

--- Конец цитаты ---

--- Цитировать ---ПУЭ 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому
защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается....
--- Конец цитаты ---
Это прямо не сказано словами "розетку нельзя", это надо осознавать как вывод из пункта. Разбалтывается соединение в розетке, со временем, и если ослабится зажим PE, то последующий розетки останутся без защиты. Поэтому нельзя шлейфить на розетках PE.


--- Цитата: Макс от 09 Январь 2023, 10:30:38 ---Давно встречал такие розетки фирмы Wessen. Кстати в выключателях тоже были, этой фирмы. Пожалуй соглашусь с Алексом, чтобы лишние провода не болтались. Ещё, года три назад встречал двойные розетки с перемычками внутри, там тоже были такие контакты - фирма легранд.

--- Конец цитаты ---
Зря соглашаетесь. Это нарушает безопасность людей. Нельзя на открытые проводящие части подключать не пойми какие провода. Все что не подключено должно быть заизолировано. Если в подрозетнике болтается не подключенный ЖЗ провод это не значит что он с землей, неадекватный электрик по нему может и вторую кнопку выключателя освещения бросить.

леопольд:

--- Цитата: Макс от 09 Январь 2023, 10:30:38 ---Пожалуй соглашусь с Алексом, чтобы лишние провода не болтались.

--- Конец цитаты ---
Возникает вопрос: если провод лишний, то зачем он там нужен? А теперь посмотрите на головку винта данного зажима: ее диаметр больше головки зажимного винта РЕ в полтора раза и она явно предназначена для надежного прижатия зачищенной жилы/жил соответствующего проводника, а не для временного ее «хранения».  Об этом же говорят и четыре «лепестка» ответной части зажима. Зачем городить такой огород для временной «парковки» ненужной жилы?  Достаточно ее просто согнуть (внутри коробки ветром ее точно не сдует) и в лучшем случае пару раз обмотать изоляцией.