а то так гадать до конца интернета будем.
Попробую и я погадать. Как-то давно встречал такие розетки. Если я правильно помню, то рядом с упомянутым зажимом стоял значок «заземление». Судя по конфигурации зажима, изображенного на фото, к нему можно подключить более 2-х жил. Предположу, что к данному зажиму присоединяется РЕ-жила питающего кабеля, а от него отходят две защитные жилы: одна – к заземляющим контактам данной розетки, а вторая жила – к заземляющим контактам рядом расположенной розетки, к которой L и N подключены шлейфом. То есть для РЕ-проводника как-бы реализуется требование подключать его не шлейфом, а ответвлением. Кстати, кто-то может дать ссылку на НТД, запрещающую шлейфовать РЕ-проводники?
Ну, или как писал раньше - если РЕ подключать нельзя (система TN-C) - паркуется сюда.
Как это? В системе TN-C ОПЧ электроприемников должны иметь электрическую связь с глухозаземленной нейтралью ИП. Не подключая РЕ-проводник к заземляющим зажимам розетки, этого сделать невозможно.