Расчет вводного автоматического выключателя РУ-0.4Кв Котельной
dred3377:
Добрый день уважаемые коллеги.По роду своей основной деятельности я инженер АСУ ТП.Но занимаю должность инженера энергетика.Хотя основная моя нагрузка на этой должности это автоматизация.Ну так вот поступила задача в нашей котельной в РУ-0.4кВ подобрать и поставить новый автоматический выключатель.Сейчас стоит старый автоматический выключатель рассчитанный на номинальный ток 1500А.Данный автомат подключен к шинам алюминиевым 80х6 Сейчас у нас на котельной многое оборудование заменили и потребляемая мощность стала меньше.Хотя в акте раздела границ указана мощность 650кВт.Фактическую которую я насчитал 550кВт все оборудование суммировал по мощности лампочки взял за основу 100вт хотя у нас везде стоят светодиодные светильники мощностью 40вт.Так вот к чему это я.Я хотел бы найти методику расчета вводных промышленных автоматов с примером расчета.Может книгу посоветуете где бы описывали пример с расчетом.Ведь там много что нужно рассчитать кэф спроса косинус фи, у меня стоят 9 частотных преобразователей.Смотрел максимальный ток потребления он составляет в холодные месяцы Января порядка 250А на каждой фазе.Я смотрю с помощью Лэрс Учета данное ПО подключено к счетчику меркурий 230.кт у меня 120.Замерил дополнительно токовыми клещами ток на каждой фазе все как в аптеки.Бьется цифра в цифру с Лэрс учетом.Но он не может смотреть пиковые токи а только пиковую мощность.Понятно что мощность можно перевести в ток.Так вот может кто имел опыт расчета вводного автоматического выключателя и методику желательно кто знает где скачать.
AlexZhuk:
Мне кажется, вы слишком ответственно хотите подойти к простой проблеме - замене выключателя. Номинальный ток занижать не советую: а вдруг расшириться захотите. Уставки по перегрузке у вас уже, считай почти есть, исходя из измеренного. Вам бы лучше об уставках токов короткого замыкания подумать.
Это я к чему веду: вы какой выключатель ставить будете? Если выберете с полупроводниковым расцепителем, придется все это выставлять. а нет - тогда сразу правильно выбрать.
dred3377:
--- Цитата: AlexZhuk от 08 Январь 2023, 21:18:10 ---Мне кажется, вы слишком ответственно хотите подойти к простой проблеме - замене выключателя. Номинальный ток занижать не советую: а вдруг расшириться захотите. Уставки по перегрузке у вас уже, считай почти есть, исходя из измеренного. Вам бы лучше об уставках токов короткого замыкания подумать.
Это я к чему веду: вы какой выключатель ставить будете? Если выберете с полупроводниковым расцепителем, придется все это выставлять. а нет - тогда сразу правильно выбрать.
--- Конец цитаты ---
Спасибо за ответ.Ну хотелось сделать как положено.Я могу конечно тупо выбрать автомат EKF на 630 А с Номин. напряжение 400...690В. Он как раз хватит по мощности с запасом если будем подключать доп нагрузку.Так как в данный момент у нас рабочий ток в РУ-0.4кВ порядка 240-250А что при переводе в мощность при cos-0.9 для пром предприятий мощность составляет потребляемая 148кВт выделенная 650кВт оба ввода подключены к ТП мощность ТП 400Ква/cos 0,9=444кВт тобишь его активная мощность.Соответственно что бы не спалить транс в тп и иметь селективность на у нас вводах в котельной нужен расчет.Если я поставлю у себя на котельной на вводах АВ на 630А а на тп в каждой ячейки стоят АВ как мне сказали на 400А то тогда не будет селективности и у них случае чего будет выбивать авто что не очень хорошо так как может встать вся котельная.Ведь проще у себя АВ вкл чем вызывать бригаду с мэс пока доедут пока раскачаются.Нашел в нете расчет нагрузок пром предприятий.Думаю если посчитать все эл приемники и посчитать общий пиковый ток что бы под него подобрать АВ но опять же хочется с запасом на будущее если будем вдруг доп нагрузку подключать.И что бы автомат корректно по кз отрабатывал и по тепловой защите.АВ с электронным расцепителем слишком дороги в отличии от обычных АВ.Вы имеете ввиду произвести расчет токов короткого замыкания для чего?
AlexZhuk:
А что стоит в качестве защитно-коммутационного аппарата на вашем фидере в ТП? Да в котельной еще и два питания должно быть, если по уму. С одной подстанции или с разных?
--- Цитировать ---а тп в каждой ячейки стоят АВ как мне сказали на 400А то тогда не будет селективности и у них случае чего будет выбивать
--- Конец цитаты ---
Да, на это надо обратить внимание. Но как правило хрен там на ТП когда чего по перегрузке вышибает. Они кабель защищают, который к вам идет, на это все и рассчитано.
--- Цитировать ---Я могу конечно тупо выбрать автомат EKF на 630 А
--- Конец цитаты ---
С полупроводниковым расцепителем если - можете любой номинальный ток на нем выставить, хоть 250 А. В любой момент причем. Но то зависит от модели выбранной.
Павел94:
Шина 80х6 (алюминиевая) рассчитана на 1150А.