1.7.34. Защитный (РЕ) проводник - проводник, предназначенный для целей электробезопасности.
Защитный заземляющий проводник - защитный проводник, предназначенный для защитного заземления.
Защитный проводник уравнивания потенциалов - защитный проводник, предназначенный для защитного уравнивания потенциалов.
Нулевой защитный проводник - защитный проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания.
В чем отличие нулевого защитного от заземляющего защитного проводника?
Например если мы двигатель заземляем 4 жилой кабеля - нулевой защитный? а если на корпус двигателя и к контуру заземления или ЗУ - заземляющий защитный?
Вместо устаревшего термина
нулевой защитный проводник в современных НТД применяется термин
защитный проводник (PE). Согласно ГОСТ 30331.1-2013 — это проводник, предназначенный для целей электрической безопасности, например, для защиты от поражения электрическим током. Не является токопроводящим проводником и никогда не должен находиться под напряжением при нормальных условиях.
В системах TN-C-S электроустановок жилых домов защитные проводники «начинаются» от точек разделения РЕN-проводников на защитные и нейтральные проводники. С их помощью ОПЧ электроустановок присоединяются к глухозаземленной нейтрали ИП.
Защитный заземляющий проводник — это защитный проводник, предназначенный для выполнения защитного заземления (согласно ГОСТ 30331.1-2013). Другими словами, это защитный проводник, предназначенный для реализации заземления, выполняемого с целью обеспечения электрической безопасности.
А вот еще термин -
заземляющий проводник. Согласно тому же ГОСТ30331.1-2013 - это защитный проводник, соединяющий заземлитель с главной заземляющей шиной.