Электрооборудование > Силовые трансформаторы
Физический смысл измерений параметров силовых трансформаторов.
promenergo:
Виталий, при сравнении с заводскими омиками не забывайте делать поправку на температуру обмотки. Козловцы часто меряют при температуре до 35 градусов
AlexZhuk:
--- Цитата: promenergo от 22 Апрель 2020, 23:59:20 ---Козловцы часто меряют при температуре до 35 градусов
--- Конец цитаты ---
А точно меряют?
promenergo:
--- Цитата: AlexZhuk от 23 Апрель 2020, 08:30:05 ---А точно меряют?
--- Конец цитаты ---
Хочется верить, что да))
Вот, например, ребята из Кентау в свои протоколы конкретные цифры пишут.
gpn777:
При измерении Рхх столкнулся с интересной ситуацией: при подаче сетевого напряжения на a-b, b-c на вольтметре 222 В, при подаче на а-с 212 В. Первая мысль неправильно записал напряжения для фаз a-b и b-c, перемерил, результат такой же на a-c 212 В. По потребляемым токам и мощности все в норме на а-с ток и мощность выше чем на a-b и b-c. По остальным параметрам трансформатора вопросов нет. Тип трансформатора ТМГ, заводских данных на него нет вообще. Чем может быть вызвано падение напряжения на а-с ?
Алексaндр:
--- Цитата: gpn777 от 21 Апрель 2023, 15:19:14 ---Тип трансформатора ТМГ, заводских данных на него нет вообще. Чем может быть вызвано падение напряжения на а-с ?
--- Конец цитаты ---
В сторону перекоса фаз не копали?
Навигация
Перейти к полной версии