Расстояние между силовыми кабелями 0.4кВ и кабелями КИП
Павел94:
Подскажите, какой расстояние должно быть между указанными кабелями?
Кабели КИП:
Кабели 4-20мА
Кабели на промышленные контроллеры
Оптоволокно
Телефоный кабели
Считать ли кабели КИП за контрольные? Если да - то по идее достаточно 100мм (ПУЭ 2.3.86)
А вот при телефонном кабеле уже надо 500мм (ПУЭ 2.3.86)
Sharfik:
Если только о ПУЭ говорить, то все правильно написал.
Если еще что то нужно, то ГОСТР 50571-4-44-2011. Там весь 444 раздел интересный, но в контексте темы 444.6 стоит посмотреть.
На правах рекламы, вот тут есть список всего что по совместной прокладке может быть полезно
https://sites.google.com/site/engassistent/assi-system/модуль-прокладки-кабелей
Павел94:
--- Цитата: Sharfik от 17 Январь 2023, 01:31:58 ---Если только о ПУЭ говорить, то все правильно написал.
Если еще что то нужно, то ГОСТР 50571-4-44-2011. Там весь 444 раздел интересный, но в контексте темы 444.6 стоит посмотреть.
На правах рекламы, вот тут есть список всего что по совместной прокладке может быть полезно
https://sites.google.com/site/engassistent/assi-system/модуль-прокладки-кабелей
--- Конец цитаты ---
Спасибо!
Возникает вопрос - под контрольными надо понимать кабели управления ( например пуск-стоп пускателем) или кабели КИП? Или и те и те?
Павел94:
--- Цитата: Sharfik от 17 Январь 2023, 01:31:58 ---Если только о ПУЭ говорить, то все правильно написал.
Если еще что то нужно, то ГОСТР 50571-4-44-2011. Там весь 444 раздел интересный, но в контексте темы 444.6 стоит посмотреть.
На правах рекламы, вот тут есть список всего что по совместной прокладке может быть полезно
https://sites.google.com/site/engassistent/assi-system/модуль-прокладки-кабелей
--- Конец цитаты ---
Стал смотреть указанный ГОСТ - много интересной информации. НО оказалось он уже недействующий.
Действующий ГОСТР 50571-4-44-2019 - и тут есть моменты которые отсутствуют в ГОСТе 2011 года, например:
Если технические условия и/или условия предназначенного применения кабелей информационных и коммуникационных технологий отсутствуют, расстояние, отделяющее кабели информационных и коммуникационных технологий от силовых кабелей, должно быть не менее 200 мм по воздуху при условии,что:
- общий ток в низковольтном кабеле или в пучке низковольтных кабелей не должен превышать 600 А,
- оборудование, работа которого обеспечивается проводкой, предназначено для работы с кабелями информационных и коммуникационных технологий, которые подключены или должны быть подключены, и
- кабели информационных и коммуникационных технологий являются сбалансированными кабелями, имеющими стойкость к электромагнитным воздействиям категории 5 и выше в соответствии с нормативным документом* или коаксиальными кабелями, имеющими электромагнитную стойкость к электромагнитным воздействиям в соответствии с нормативным документом**.
ну также можно посмотреть таблицу 444.1
Sharfik:
Да пофиг что там новое, что старое. В 2019 я что то не вижу адекватного примера, а в 2011 "Рисунок 44.R18" для новичнов в профессии прекрасно иллюстрирует как надо прокладывать кабели. Руки оторвать надо тем, кто эту картинку убрал из ГОСТа последней редакции.
На разных полках прокладываем в лотках с высоким бортом и нет проблем.