Ток 0 проводе выше фазного в частном доме

<< < (5/7) > >>

Электромэн:
Это сложно тепловизор взять. Вообще в однофазной сети ток в фазном и нулевом будут одинаковы как я понял. Но если с тр-ра звездой при симметрии на 0 не будет тока. Объясните пожалуйста мне молодому этот момент :D  В тр-ре назначение нулевого провода в том, что он необходим для выравнивания фазных напряжений нагрузки,когда сопротивления этих фаз различны ну и для заземления глушняком. В принципе как бы и правильно все, только вот в однофазном ток немного лишнего бывает. Поставить дифавтомат и забыть.

AlexZhuk:
Если токи в фазном и нулевом проводнике на самом деле разные, то ищите утечку тока в электропроводке и оборудовании. По сути у вас появился дифференциальный ток в сети дома. Стояло бы УЗО на вводе - был бы прецедент для его срабатывания.
Попробуйте обхватить клещами оба провода - фазный и нулевой, потом поиграться пределами, чтобы увидеть эту разницу токов. Потом начинайте отключать потребители, пока ток не исчезнет. Не помогло с потребителями - беритесь за кабельные линии.
Вы намерили меньший ток в нулевом проводнике. Это означает, что часть тока с него где-то уходит в землю. Надо найти это место.
Чуде не бывает. Бывают сложные случаи. Но даже в сложном случае всегда есть шанс разобраться.

AlexZhuk:

--- Цитата: blastbeat от 18 Январь 2023, 17:10:20 ---я знаю только один случай, когда в ноле ток больше чем в фазах - это наличие нелинейных нагрузок.

--- Конец цитаты ---
Это, с моей точки зрения, при трехфазном воде. Здесь используется одна фаза и работает закон Кирхгофа, согласно которому (при приведении к данной ситуации) ток в нуле долден быть равен фазному. Если нет - значит, есть узел, в котором часть тока куда-то ответвляется.

Sharfik:

--- Цитата: Электромэн от 18 Январь 2023, 22:21:34 ---Это сложно тепловизор взять. Вообще в однофазной сети ток в фазном и нулевом будут одинаковы как я понял. Но если с тр-ра звездой при симметрии на 0 не будет тока. Объясните пожалуйста мне молодому этот момент :D  В тр-ре назначение нулевого провода в том, что он необходим для выравнивания фазных напряжений нагрузки,когда сопротивления этих фаз различны ну и для заземления глушняком. В принципе как бы и правильно все, только вот в однофазном ток немного лишнего бывает. Поставить дифавтомат и забыть.

--- Конец цитаты ---
В нуле не тока только в случае если нагрузка трехфазная, равномерно распределенная. При подключении однофазки там всегда что то есть. Перекос фаз в случае работы с однофазными потребителями это неравномерная загрузка по фазам на вводных трехфазных автоматах. Пример: у вас нагрузка 4 электрообогревателя по 2кВт. 4*8=8кВт. Вычисляем ток для трехфазной нагрузки, 8/0,66/0,98=12,4А. Это будет ошибкой для выбора автоматического выключателя, потому что нельзя 4 обогревателя равномерно повесить на три фазы. На двух фазах будет по одному обогревателю, на третье два. Т.е. (2х2)/0,22/0,98=18,6А.  Отсюда вывод что 16А автомата не достаточно для работы 4х обогревателей.

Все это к вопросу с нулем не имеет отношения, не перекос, не ноль в звезде.
Я вчера вспоминал, кажется видел в старом своем доме такое. То ноль то фаза срабатывали. Тоже разделены были. Ну сработал, и сработал.

blastbeat:

--- Цитата: AlexZhuk от 18 Январь 2023, 23:29:41 ---Это, с моей точки зрения, при трехфазном воде. Здесь используется одна фаза и работает закон Кирхгофа, согласно которому (при приведении к данной ситуации) ток в нуле долден быть равен фазному. Если нет - значит, есть узел, в котором часть тока куда-то ответвляется.

--- Конец цитаты ---
чё-то не заметил, что однофазка. наша сетевая не пропустила бы однофазный ввод с 32 А автоматом. Или 25 и одна фаза, или выше и уже трёхфазка..