Вопрос:

В связи с введением в действие с 01.01.2013 ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 чем следует руководствоваться в спорных случаях: требованием данного ГОСТ или ПУЭ? Отменяет ли собой данный ГОСТ главы ПУЭ?



Ответ:

Требования Правил устройства электроустановок обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (ПУЭ, глава 1.1. Общая часть). 

При этом следует иметь в виду, что 15.02.2013 вступил в силу Технический регламент Таможенного союза от 16.08.2011 N 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", который содержит обязательные требования к кабелям, проводам и шнурам. Правила устройства электроустановок не должны противоречить требованиям Технического регламента N 004/2011.

Что касается ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009, это - документ добровольного применения.

Исходя из вышеизложенного, в спорных случаях должны выполняться обязательные требования ПУЭ. Если ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 вступает в противоречие с этими требованиями, он не применяется.



Служба поддержки пользователей систем "Кодекс"/"Техэксперт"
     Эксперт ..........................

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: О статусе и применении ГОСТ Р 50571.5.52-2011
« Ответ #1 : 24 Январь 2023, 21:32:58 »
Меня вообще умиляют документы, в которых в разделе "Нормативные ссылки" перечень сплошь из стандартов МЭК. Есть мнение, что в последнее время у нас только и занимаются переводом на русский язык и опубликованием западных стандартов. А как насчет своего?
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Re: О статусе и применении ГОСТ Р 50571.5.52-2011
« Ответ #2 : 25 Январь 2023, 10:39:54 »
Меня вообще умиляют документы, в которых в разделе "Нормативные ссылки" перечень сплошь из стандартов МЭК. Есть мнение, что в последнее время у нас только и занимаются переводом на русский язык и опубликованием западных стандартов. А как насчет своего?
Можно развести руками...

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 428
  • Карма: +51/-4
    • Просмотр профиля
Re: О статусе и применении ГОСТ Р 50571.5.52-2011
« Ответ #3 : 25 Январь 2023, 19:12:38 »
Я вчера не стал писать про это. Я не против того чтобы стыковать нормы и правила разных стран, это выгодно всем. Но это делать надо с головой. ГОСТ перевели в тупую как "Электропроводки", и термин это расшифровали все объемлюще. А ПУЭ 2.1, 2.3 разделяет понятие электропроводок и силовых кабелей. Ну и способ прокладки на картинках в этом гост, очень веселый. У нас исторически в монтажных нормах был запрет на прокладку кабелей ближе 100мм от проемов, а этот ГОСТ предлагает прокладывать в рамах и дверных косяках. Отличная идея, просто блеск! Когда двери в квартире менять будет хозяин(а это происходит чаще чем меняют электропроводку), то он порвет все кабели нафиг. Если ремонтников вообще не шарахнет.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: О статусе и применении ГОСТ Р 50571.5.52-2011
« Ответ #4 : 25 Январь 2023, 19:55:27 »
У нас исторически в монтажных нормах был запрет на прокладку кабелей ближе 100мм от проемов, а этот ГОСТ предлагает прокладывать в рамах и дверных косяках.
По-моему, электропроводок это тоже касается. Я  не видел соответствующего документа, но все статьи в интернете пестрят картинками, где штробы под электропроводку нельзя длать на определенном расстоянии от дверей и оконных проемов.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 428
  • Карма: +51/-4
    • Просмотр профиля
Re: О статусе и применении ГОСТ Р 50571.5.52-2011
« Ответ #5 : 26 Январь 2023, 17:24:44 »
"ВСН 180-84: Инструкция по заготовке и монтажу открытых беструбных электропроводок" в разы интереснее этого МЭК. В последнем встретил мыльные фразы вроде "кабели крепить чтобы не испытывали нагрузки", а вот в ВСН нормально пишет - горизонтально 0,5, вертикально 1м. Вот что значит качество!

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Re: О статусе и применении ГОСТ Р 50571.5.52-2011
« Ответ #6 : 27 Январь 2023, 09:22:08 »
"ВСН 180-84: Инструкция по заготовке и монтажу открытых беструбных электропроводок" в разы интереснее этого МЭК. В последнем встретил мыльные фразы вроде "кабели крепить чтобы не испытывали нагрузки", а вот в ВСН нормально пишет - горизонтально 0,5, вертикально 1м. Вот что значит качество!
Советские нормы - проще, тактичнее, и еще много как лучше чем современные переведенные ГОСТы.

Ложечка дегтя -  https://k-css.ru/f/prikaz-351pr.pdf

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 428
  • Карма: +51/-4
    • Просмотр профиля
Re: О статусе и применении ГОСТ Р 50571.5.52-2011
« Ответ #7 : 27 Январь 2023, 17:50:53 »
Хорошая бумажка, но то что они не действуют это и так понятно. Их много было, в начале СН, потом ВСН, потом СП, ПБ. Но, их ценность от этого не меняется. Там есть картинки и четкие указания как делать. В условиях когда не у кого спросить или окружение говорит "как ни будь" эти документы имеют неимоверную ценность. Само ценное в проектировании это информация. Как на чертежах, так и исторический опыт.