Расчет электрических нагрузок по РТМ 36.18.32.4

<< < (2/2)

Константин О.:
Павел94, я имел ввиду промежуточный расчет, а не конечный результат для выбора эл. аппаратов. А так, да, согласен с этими условиями.


--- Цитата: dred3377 от 31 Январь 2023, 11:49:41 ---Тут вопрос в том что почему у меня в экселевской таблице занижается расчетный ток даже групповых ЭП.Что я делаю не так?

--- Конец цитаты ---

Я не видел вашего расчета. Но, как я понял с написанного выше, для одиночного ЭП расчетная мощность должна быть равной номинальной мощности этого ЭП. А для групповых ЭП должно быть вставлено в расчет еще одно условие, что расчетная мощность должна быть выше или равной номинальной мощности самого мощного ЭП в данной группе.

dred3377:

--- Цитата: Константин О. от 31 Январь 2023, 12:25:49 ---Павел94, я имел ввиду промежуточный расчет, а не конечный результат для выбора эл. аппаратов. А так, да, согласен с этими условиями.


--- Цитата: dred3377 от 31 Январь 2023, 11:49:41 ---Тут вопрос в том что почему у меня в экселевской таблице занижается расчетный ток даже групповых ЭП.Что я делаю не так?

--- Конец цитаты ---

Я не видел вашего расчета. Но, как я понял с написанного выше, для одиночного ЭП расчетная мощность должна быть равной номинальной мощности этого ЭП. А для групповых ЭП должно быть вставлено в расчет еще одно условие, что расчетная мощность должна быть выше или равной номинальной мощности самого мощного ЭП в данной группе.

--- Конец цитаты ---
Тут дело не в том что таблица не правильно считает, таблица считает правильно расчеты вручную проверял.Тут дело как я писал возможно в Ки коэффициенты использования.Если поставить Ки-1 то ток почти расчетный 80А получается если Ки-0,8 сами видите.А по логики вещей мы должны что групповой ток ЭП что единичный ток ЭП должен получится расчетный ток  как номинальный ток ЭП.А получается из за Ки занижается расчетный ток.Просто по логики вещей как рассчитывают нагрузки предприятия если расчетный групповой ток меньше в сумме номинальных токов ЭП.

Константин О.:
Так расчетный ток - на то и расчетный, что понижается с учетом коэффициентов. Да, двигатели работают 24ч в сутки. Но вопрос: они работают постоянно в полную мощность или взяты с запасом? Работают поочередно или одновременно? Тут надо с технологом разговаривать. Если не с кем советоваться, то берите коэффициенты, равные 1, не ошибетесь.

dred3377:

--- Цитата: Константин О. от 01 Февраль 2023, 10:01:34 ---Так расчетный ток - на то и расчетный, что понижается с учетом коэффициентов. Да, двигатели работают 24ч в сутки. Но вопрос: они работают постоянно в полную мощность или взяты с запасом? Работают поочередно или одновременно? Тут надо с технологом разговаривать. Если не с кем советоваться, то берите коэффициенты, равные 1, не ошибетесь.

--- Конец цитаты ---
Вообще технологов у нас нет.Да и движки работают постоянно не в полную на 40-42кВт а максимальная мощность движка 45кВт я мощность по току посчитал рабочему 72,2А.Движки работают в паре 2 шт может вкл и 3й движок если нужно.Котловые насосы тоже самое 3шт 3 котла.Но вот если ЧП стоит на дымососе и вентиляторе то какой для них Ки брать?Но вот мне  не понятен тот факт что если расчетный ток понижается с учетом коэффициентов то тогда мы не можем правильно выбрать коммутационные аппараты защиты и питающий кабель так как расчетный ток допустим 100А с учетом коэффициента а в какой то момент движок начал работать в номинальный ток 120А то не АВ не кабель не выдержат.