Распредшкаф и питание от двух подстанций
AlexZhuk:
--- Цитата: mastaq от 18 Февраль 2023, 10:30:27 ---почему то подумал о такой ситуации - трансформатор и генератор
--- Конец цитаты ---
Во всех схемах переключения с сети на генератор ноль всегда переключаемый. Поэтому для трехфазной рети перекидные рубильники всегда четырехполюсные.
Так что сие несомненно верно.
mastaq:
--- Цитата: AlexZhuk от 18 Февраль 2023, 16:09:47 ---
--- Цитата: mastaq от 18 Февраль 2023, 10:30:27 ---почему то подумал о такой ситуации - трансформатор и генератор
--- Конец цитаты ---
Во всех схемах переключения с сети на генератор ноль всегда переключаемый. Поэтому для трехфазной рети перекидные рубильники всегда четырехполюсные.
Так что сие несомненно верно.
--- Конец цитаты ---
то что говорю в основном верно, это несомненно. вот изьясняюсь тногда не внятно
но в данном случае, не всегда однозначно 4 полюсные переключатели
тут мы рассматриваем случаи. к примеру место нахождения генератора и трансформатора
mastaq:
--- Цитата: AlexZhuk от 18 Февраль 2023, 16:09:47 ---
--- Цитата: mastaq от 18 Февраль 2023, 10:30:27 ---почему то подумал о такой ситуации - трансформатор и генератор
--- Конец цитаты ---
Во всех схемах переключения с сети на генератор ноль всегда переключаемый. Поэтому для трехфазной рети перекидные рубильники всегда четырехполюсные.
Так что сие несомненно верно.
--- Конец цитаты ---
не в смысле возражения, а лишь мое мнение ( не всегда могу сказать, что хотел бы), но
Всегда можно установить 4-полюсную систему переключения питаний. это так
но внутри электроустановки предпочтительней трехполюсная, что бы не разрывать ноль
если же на обьекте в добавок есть система бесперебойного электроснабжения, это уже особый случай. тут разрыв 4 полюсным устройством приведет к такому же результату, как отключение нуля.
короче говоря - электроустановка с занулением, где переключение на резервное питание находится в главном щите, необходимо установить систему переключения только из 3 полюсов. В этом случае провод зануления также будет использоваться для заземления нейтрали генератора.
Необходимо соответствующим образом (плакат или табличка) пометить проводник зануления и учитывать, что он используется для заземления нейтрали генератора и его нельзя отключать.
Также должна быть соответствующая табличка (плакат) в щите генератора.
если написал совсем уж непонятно, то можно и нарисовать схемы
AlexZhuk:
--- Цитата: mastaq от 18 Февраль 2023, 18:56:04 ---но внутри электроустановки предпочтительней трехполюсная, что бы не разрывать ноль
--- Конец цитаты ---
Нейтраль генератора заземляется непосредственно у генератора. Требования не разрывать рабочий нулевой проводник в природе не существует. И, если уже говорить о новых электроустановках (а активное применение генераторов у потребителей началось уже после выхода 7-го издания ПУЭ), то система электроснабжения в данных случаях должна быть TN-C-S (или ТТ, в некоторых случаях). Поэтому и 4 полюса.
Понятно, что в обсуждаемом нами случае все совсем не так. Вопрос еще в другом - существует ли проводник уравнивания потенциалов между указанными РУ-0,4 кВ и какая там система заземления? Что-то мне подсказывает, что там TN-C. Но шина заземления приходит отдельно, поэтому делаем вывод, что разрываться будет рабочий ноль.
Хотя... трудно давать вредные советы, не видя, как там все устроено на самом деле. В моей практике были случаи, когда информация с мест была ошибочной. пришла полоса, вроде от ЗУ, а на самом деле - от соседнего незаземленного электродвигателя.