Автор Тема: Паровая турбина с генератором - вопросы?  (Прочитано 14069 раз)

engineer_

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 30
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Добрый день,
можно несколько "глупых" вопросов о работе генератора (например небольшой генератор 10Mw и паровая турбина),
генератор подключен к сети...
почему энергия идет от генератора в сеть а не наоборот? из сети в генератор?
я понимаю что когда генератор синхронизировалс с сетью, напряжение, углы и частота одинаковые с сетью...
где-то читал что для солнечных батарей, чтобы энергия шла в сеть нужно немного повысить напряжение (сделать больше чем в сети),
тогда направление от источника в сеть...для генератора это не приминимо?
Спасибо.

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 431
  • Карма: +51/-4
    • Просмотр профиля
Как мне сказал более умный в теории человек, там закон Ома и Кирхгофа в совместной работе. Если у одного из источников напряжение будет меньше, он будет пытаться зарядиться от сети. Поэтому напряжение и частота у источников должно быть одинаковыми. Своеобразные весы. Схему замещения надо чертить, и применять формулы. Мне лень, если честно.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2878
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
почему энергия идет от генератора в сеть а не наоборот? из сети в генератор?
А вы напряжение возбуждения отключите (или снизьте), он двигателем пойдет.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

juriger

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Паровая турбина с генератором - вопросы?
« Ответ #3 : 06 Январь 2025, 11:59:25 »
Турбоагрегат МОЖНО заставить работать с выработкой, потреблением реактивной мощности в пределах допустимых параметров определенных тыры..пыры, тыры... пыры. При потере возбуждения турбина отключится защитой. ЕСЛИ проявить должную настойчивость в деле изучение физических процессов практически то, перевод турбоагрегата в вентиляторный режим приведет к изменению температурных режимов ступеней турбины и далее как повезет.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2878
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Паровая турбина с генератором - вопросы?
« Ответ #4 : 08 Январь 2025, 20:26:44 »
ЕСЛИ проявить должную настойчивость в деле изучение физических процессов практически то, перевод турбоагрегата в вентиляторный режим приведет к
Растолкуйте незнакомое мне понятие "вентиляторный режим турбоагрегата", пожалуйста.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

juriger

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Паровая турбина с генератором - вопросы?
« Ответ #5 : 09 Январь 2025, 09:44:20 »
Стопорный клапан на турбоагрегате упал, но генератор (по какой то причине) не отключен (не отключился) от сети.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2878
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Паровая турбина с генератором - вопросы?
« Ответ #6 : 10 Январь 2025, 20:11:55 »
Стопорный клапан на турбоагрегате упал, но генератор (по какой то причине) не отключен (не отключился) от сети.
всю жизнь его называли "двигательным", поскольку синхронная машина в таком случае реально работает в этом режиме.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи