Автор Тема: Кабель СИП3  (Прочитано 12729 раз)

Inzhener

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Кабель СИП3
« : 18 Июнь 2023, 10:23:48 »
Добрый день,коллеги.Возник такой вопрос.Имеется кабель СИП3 (3х75,1х95) итого 4 провода.Провод сечением 95 мм.кв. имеет сталеалюминиевые жилы.Так вот,возможно ли подключать этот провод в составе кабеля к проводящей ток фазе, и насколько критично такое подключение может быть.Или же этот провод должен подключаться только к нулевому проводнику?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Кабель СИП3
« Ответ #1 : 18 Июнь 2023, 23:54:28 »
Для начала существенная поправочка. СИП - это провод, а не кабель. И многие правила монтажа и пусконаладочных работ этот факт должны учитывать, так как нормы к СИП-у применяются те, что даны для проводов.
Вторая поправочка: СИП 3 - это одножильный провод для сетей выше 1000В. Уточните. Это, скорее всего, СИП 2
Производителем предусмотрено, что четвертая жила должна использоваться для проводника PEN. Почему? Потому что СИП 2 конструктивно крепится за нулевую жилу. И в этих точках крепление имеется связь с землей (так предполагается). Жила эта толще, так как несет на себе весь вес пролета линии. По-другому вы его не смонтируете. Это СИП 4 крепится всеми жилами в один изолированный подвес. Но там все жилы одинаковы.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 692
  • Карма: +90/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: Кабель СИП3
« Ответ #2 : 24 Июнь 2023, 07:54:54 »
Подтверждаю слова Александра. СИП-3 - одножильный провод и применяется в сетях 6-35 кВ. Ноля в таких сетях нет, они с изолированной нейтралью

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 425
  • Карма: +51/-4
    • Просмотр профиля
Re: Кабель СИП3
« Ответ #3 : 25 Июнь 2023, 01:41:01 »
Подтверждаю слова Александра. СИП-3 - одножильный провод и применяется в сетях 6-35 кВ. Ноля в таких сетях нет, они с изолированной нейтралью
На карьерах в горных разработках от заземлителя ГПП по ВЛ идет один проводник выполняющий функцию заземлителя.