Соединение N, PE проводников трансформаторов 0,4 и 0,22 кВ

(1/2) > >>

Начинающий:
Допустимо ли соединение нулевых проводников N, PE между шкафами с разным линейным напряжением? Например, есть ГРЩ в котором разные шкафы питаются от понижающих трансформаторов 10/0,4 и 10/0,23 кВ, т.е. линейное напряжение на низкой стороне 380 и 220 В соответственно

AlexZhuk:
А какая система заземления используется в каждом из случаев? Везде TN-C-S?

Sharfik:

--- Цитата: Начинающий от 20 Июль 2023, 12:53:31 ---Допустимо ли соединение нулевых проводников N, PE между шкафами с разным линейным напряжением? Например, есть ГРЩ в котором разные шкафы питаются от понижающих трансформаторов 10/0,4 и 10/0,23 кВ, т.е. линейное напряжение на низкой стороне 380 и 220 В соответственно

--- Конец цитаты ---
Составьте схему сети и примените к ней пункты ПУЭ и вопросов не будет. Пока это живет в вашей голове - вы не будете понимать что делаете.

В 90% случаев - соединение обязательно. Вон, Алекс не просто так спрашивает про систему заземления.


--- Цитата: Начинающий от 20 Июль 2023, 12:53:31 ---... т.е. линейное напряжение на низкой стороне 380 и 220 В соответственно

--- Конец цитаты ---
т.е. - нет. С какого бадуна у трансформатора 10/0,4 будет 0,38 на выходе?

Начинающий:

--- Цитата: AlexZhuk от 20 Июль 2023, 22:39:03 ---А какая система заземления используется в каждом из случаев? Везде TN-C-S?

--- Конец цитаты ---

Да, TN-С-S. N и PE разделяются в этих шкафах ГРЩ.



--- Цитата: Sharfik от 23 Июль 2023, 23:08:33 ---Составьте схему сети и примените к ней пункты ПУЭ и вопросов не будет.
--- Конец цитаты ---

Схема есть и я не нашел в ПУЭ никаких запретов для этого. Но учитывая вечные споры в темах про заземление, я решил перестраховаться этим вопросом.



--- Цитата: Начинающий от 20 Июль 2023, 12:53:31 ---т.е. - нет. С какого бадуна у трансформатора 10/0,4 будет 0,38 на выходе?

--- Конец цитаты ---

Я имел ввиду номинальное напряжение потребителей на низкой стороне.

Sharfik:

--- Цитата: Начинающий от 24 Июль 2023, 06:48:53 ---Схема есть и я не нашел в ПУЭ никаких запретов для этого. Но учитывая вечные споры в темах про заземление, я решил перестраховаться этим вопросом.

--- Конец цитаты ---
Спорят о фантазиях, а в ПУЭ вполне конкретно написано что и где соединять. Там есть пункт, что ГЗШ здания должны быть объединены. Смысл уравнивания потенциалов, чтобы обезопасить человека и для этого потенциалы защитных проводников трансформаторов выравнивают.
Нули не соединяют, соединяют то что заземляется. А если нулевая точка заземлена - значит она идет бонусом. А вот 10/2,3 - я бы два раза проверил, что это не цепи БСНН или изолированной нейтрали.


--- Цитата: Начинающий от 24 Июль 2023, 06:48:53 ---Я имел ввиду номинальное напряжение потребителей на низкой стороне.

--- Конец цитаты ---
Не а :) Открой ГОСТ "Напряжения стандартные". Требование привести все к номиналу 230/400В с 2004г. существует.