AlexZhuk:

--- Цитировать ---А вот 10/2,3 - я бы два раза проверил, что это не цепи БСНН или изолированной нейтрали.

--- Конец цитаты ---
Поддерживаю. Мне кажется, что там сеть с изолированной нейтралью может быть. Поэтому и спросил про системы заземления. Ну не укладывается в моей голове, какие потребители у нас могут быть рассчитаны на линейное напряжение 230В.
Что за электроустановка? Не больница часом?

Начинающий:
Нет, это обычная грухозаземленная нейтраль как в сетях ниже 1 кВ, система TN-С-S. Не больница и не шахта. Просто оборудование иностранного производства, работает только на 230 В, иначе никак.

P.S.


--- Цитата: Sharfik от 24 Июль 2023, 13:15:24 ---Не а :) Открой ГОСТ "Напряжения стандартные". Требование привести все к номиналу 230/400В с 2004г. существует.

--- Конец цитаты ---

Есть еще ГОСТ 8.417-2002 п.8, где единицы измерения должны писаться отдельно от величины, т.е. "400 В", а не "400В" :)

Минаков Максим:
 ТСН на подстанциях есть на такое напряжение.