Автор Тема: ВАХ Трансформаторов тока  (Прочитано 36865 раз)

Alexandr

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
ВАХ Трансформаторов тока
« : 03 Февраль 2019, 21:57:01 »
Здравствуйте, извиняюсь что не по теме, очень нужна ваша помощь. Есть проблемы со снятием вольт-амперных характеристик Т/Т ТФЗМ-35кВ. Снимаю при помощи установки у5052, подключаюсь к выводам вторичной обмотки класса точности 0,5, показания напряжения и тока снимаю ретометром. Первичная обмотка Т/Т разземлена и раскорочена, остальные вторичные обмотки закорочены. Ток практически не растет, при максимальном значении достигает 0,03 Ампера не больше, первый раз подумал что на вторичной обмотке вообще обрыв. Но коэффициент трансформации снимается без проблем. Проблема повторяется на всех Т/Т 35кВ. На Т/Т 10кв типа ТПЛ-10, ТВК-10, ТЛМ-10 и т. д. таких проблем нет характеристики снимаются отлично, вторичную обмотку нагружаю от 0,1 до 10 Ампер, характеристики получаются очень близкими к заводским. Если не трудно подскажите в чем может быть проблема? Сам я грешу на установку у5052, возможно ли с ней вообще снять вольт-амперные с Т/Т 35кВ?
Трансформатор тока ТФЗМ-35кВ, коэф.: 150/5
« Последнее редактирование: 03 Февраль 2019, 22:15:16 от Alexandr »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: ВАХ Трансформаторов тока
« Ответ #1 : 04 Февраль 2019, 00:16:11 »
А какое напряжение максимальное выдаете? 220 В?
Мы на некоторых трансформаторах от 380 В аппаратуру запитывали. Иначе не потянуть было.
Еще момент: может, зря оставшиеся вторичные обмотки закорачиваете? Мы так не делаем.
Есть еще недоверие к токовому входу ретометра. Может быть, у него слишком большое сопротивление?
Или все вышеописанное вместе и сразу.
Мы мало сталкивались с ВАХ на ТТ 35кВ. С литыми тут работали - все получалось, как обычно. ТФЗМ - не помню, вроде монтировали 2 шт на ОРУ когда-то, но кто пусконаладку делал .... не припоминаю.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Alexandr

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: ВАХ Трансформаторов тока
« Ответ #2 : 04 Февраль 2019, 01:38:27 »
А какое напряжение максимальное выдаете? 220 В?
Мы на некоторых трансформаторах от 380 В аппаратуру запитывали. Иначе не потянуть было.
Еще момент: может, зря оставшиеся вторичные обмотки закорачиваете? Мы так не делаем.
Есть еще недоверие к токовому входу ретометра. Может быть, у него слишком большое сопротивление?
Или все вышеописанное вместе и сразу.
Мы мало сталкивались с ВАХ на ТТ 35кВ. С литыми тут работали - все получалось, как обычно. ТФЗМ - не помню, вроде монтировали 2 шт на ОРУ когда-то, но кто пусконаладку делал .... не припоминаю.
спасибо, попробую убрать закоротки.
Сможете еще подсказать как какое-то отклонение от заводских вольт-амперных характеристик может сказаться например на учете подключенному к такому трансформатору? если действительный коэффициент трансформации при этом точно соответствует заявленному. У меня просто есть мнение что существенных изменений в работе учета при этом не будет, и снятия коэффициента достаточно для проверки трансформатора... Как вы считаете?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: ВАХ Трансформаторов тока
« Ответ #3 : 04 Февраль 2019, 06:37:35 »
Цель снятия ВАХ - проверка отсутствия внутренних повреждений ТТ. Выявляются витковые замыкания и дефекты магнитопровоов. Проверкой коэффициента это не увидеть.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Минаков Максим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 269
  • Карма: +23/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: ВАХ Трансформаторов тока
« Ответ #4 : 04 Февраль 2019, 12:19:07 »
Есть наладочные протоколы? Или данные предыдущих снятий ВАХ?

Juventino

  • Гость
Re: ВАХ Трансформаторов тока
« Ответ #5 : 04 Февраль 2019, 15:54:39 »
Покурите: http://rzia.ru/topic5590-ne-poluchaetsya-snyat-vakh-tt.html

Думаю ситуация идентичная

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: ВАХ Трансформаторов тока
« Ответ #6 : 04 Февраль 2019, 18:38:51 »
Цитировать
Думаю ситуация идентичная
В этой ситуации как раз и сработала одна из предлагаемых мною версий. Мало напряжения.
На прежней работе для 4000/5 в сетях 6кВ применяли схему с двумя ЛАТРами и подключением их к 380В. Иначе тоже не давились.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Минаков Максим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 269
  • Карма: +23/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: ВАХ Трансформаторов тока
« Ответ #7 : 04 Февраль 2019, 21:00:14 »
Цитировать
Думаю ситуация идентичная
В этой ситуации как раз и сработала одна из предлагаемых мною версий. Мало напряжения.
На прежней работе для 4000/5 в сетях 6кВ применяли схему с двумя ЛАТРами и подключением их к 380В. Иначе тоже не давились.

Для снятия ВАХ с ТТ 1000/1 используем милиамперметр. При 200 В около 20 мА.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: ВАХ Трансформаторов тока
« Ответ #8 : 04 Февраль 2019, 22:13:17 »
Цитировать
При 200 В около 20 мА.
Никогда с одноамперниками не сталкивался. И вот у них при таких параметрах уже полноценная ВАХ выстраивается, с подъемом и почти горизонтальным участком?
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: ВАХ Трансформаторов тока
« Ответ #9 : 04 Февраль 2019, 22:17:28 »
Покурите: http://rzia.ru/topic5590-ne-poluchaetsya-snyat-vakh-tt.html

Думаю ситуация идентичная
Эх, нормальный модератор снес бы ссылку с мясом, чтобы народ с форума не уходил по ней. Но не могу, рука не поднимается. Хороший РЗА-шный форум, лучше некоторых (перечислять не буду). По многим показателям, в том числе по отношению к спрашивающей публике.
Все, реклама сторонних ресурсов закончилась.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Минаков Максим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 269
  • Карма: +23/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: ВАХ Трансформаторов тока
« Ответ #10 : 05 Февраль 2019, 08:16:09 »
Цитировать
При 200 В около 20 мА.
Никогда с одноамперниками не сталкивался. И вот у них при таких параметрах уже полноценная ВАХ выстраивается, с подъемом и почти горизонтальным участком?

В данном случае упорным было взято значение напряжения. При каждом повышении напряжения на 20 В ток на вторичной обмотке повышается примерно на 0,9 мА. В границах от 100 до 220 В горизонтального участка не наблюдается: ток все время растёт.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: ВАХ Трансформаторов тока
« Ответ #11 : 05 Февраль 2019, 10:01:29 »
Получается, что вам тоже его толком проверить не удалось, напряжения не хватило, чтобы выйти на горизонтальный участок характеристики.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Минаков Максим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 269
  • Карма: +23/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: ВАХ Трансформаторов тока
« Ответ #12 : 05 Февраль 2019, 18:22:07 »
Видимо да. А что можно узнать, выйдя на горизонтальный участок ВАХ? Для чего необходим этот выход на горизонтальный участок?

Alexandr

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: ВАХ Трансформаторов тока
« Ответ #13 : 05 Февраль 2019, 18:59:03 »
Видимо да. А что можно узнать, выйдя на горизонтальный участок ВАХ? Для чего необходим этот выход на горизонтальный участок?
Начало прямого участка это и есть конец области насыщения обмотки, в зоне насыщения не должно быть отклонений от заводской ВАХ в идеале с допустимой погрешностью +- 10%, но на практике допускают немного большие отклонения. На ВАХ влияют куча факторов начиная от приборов используемых для снятия показаний, автотрансформатора и заканчивая условиями в которых собственно снимаются характеристики. Если заводской паспорт на Т/Т отсутствует и заводские ВАХ не известны, советую взять за образец ВАХ с заведомо исправного трансформатора с идентичными параметрами (коэф. трансформации, класс точности обмотки, мощность и т.д.), это будет не самым точным, но все таки хоть примерный образец с чем сравнивать у вас в наличии будет. Явное межвитковое замыкание сильно сказывается на ВАХ, я думаю вы заметите отклонения.
В зоне насыщения не должно быть резких перепадов и скачков напряжения, линия ВАХ должна плавно расти и выравниваться.
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2019, 19:06:04 от Alexandr »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: ВАХ Трансформаторов тока
« Ответ #14 : 05 Февраль 2019, 20:36:43 »
Цитировать
При 200 В около 20 мА.
И вот наткнулся я на картинку в интернете, где приводится в пример характеристика намагничивания такого трансформатора. А там миллиамперы.
Цитировать
Никогда с одноамперниками не сталкивался.
То-то и оно, не сталкивался.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи