Автор Тема: Напряжение срабатывания элктромагнита отключения и включения  (Прочитано 9668 раз)

Андрей98

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Добрый день, коллеги!
Какое для АГП нормированное значение напряжение срабатывания эл.магнита отключения и эл.магнита включения?

В ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ РД 34.45-51.300-97 это значение 0,7 для пост. тока.
9.10 П, С. Проверка минимального напряжения (давления)срабатывания выключателей
Проверка минимального напряжения срабатывания производится пополюсно у выключателей с пополюсными приводами.
Минимальное напряжение срабатывания электромагнитов должно быть не более:                                         
При питании привода от источника постоянного тока           Электромагниты отключения         0,7Uном                  Электромагниты включения          0,85Uном
При питании привода от источника переменного тока   Электромагниты отключения         0,65Uном                  Электромагниты включения          0,8Uном
Напряжение на электромагниты должно подаваться толчком.



В  Типовая инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики подстанций  - это значение 0,7 для пост. тока.
6.7. Проверка электрических и временных характеристик элементов
приводов и схем управления коммутационными аппаратами    
6.7.3.3.  Для  электромагнитов  включения  и  отключения  воздушных
выключателей  следует  проверить  работоспособность  при  наибольшем
рабочем  давлении  воздуха  и  снижении  напряжения  на  зажимах
электромагнитов  до  70  %  номинального  значения  при  питании  привода  от
источника  постоянного  тока  и  65  %  номинального  значения  при  питании
привода  от  источника  переменного  тока  в  (20).  Этим  проверяется,  что
напряжение  срабатывания  ниже  нормируемого  значения.  Проверку  следует
производить  со  щита  управления  (релейного  щита)  подачей  напряжения
толчком.
 6.7.3.4.  Для  электромагнитов  отключения  масляных  выключателей
 а)  быстро  (чтобы  нагрев  обмотки  электромагнита  был  минимальным)
увеличить напряжение до 35 % номинального значения. Снять напряжение и
подать  его  толчком.  Выключатель  не  должен  отключаться,  в  противном
случае требуется регулировка;
 б)  продолжить  увеличение  напряжения  с  контролем  по  вольтметру  до
момента отключения выключателя, но не выше 65 % номинального значения.
Зафиксировать  напряжение  на  электромагните,  которое  было  перед
отключением выключателя, как напряжение срабатывания;

Нижняя граница до 0,3 или до 0,35 ном. напряжения не должен отключаться привод?