Автор Тема: Заземление рамы двигателя  (Прочитано 8220 раз)

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Заземление рамы двигателя
« : 09 Октябрь 2023, 10:11:34 »
Прошу помощи, на НТД котрая регламентирует этот вопрос...

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 427
  • Карма: +51/-4
    • Просмотр профиля
Re: Заземление рамы двигателя
« Ответ #1 : 09 Октябрь 2023, 16:19:20 »
Есть глобально - ПУЭ раздел 1.7. А вообще, это не частное требование, а следствие из требований к системам уравнивания потенциалов здания. Нужно знать как выполняется уравнивание потенциалов в здании, и правильно определять категорию помещения по опасности поражения электрическим током.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Заземление рамы двигателя
« Ответ #2 : 09 Октябрь 2023, 22:14:08 »
ПУЭ Глава 1.7.раздел "Меры защиты от косвенного прикосновения.
П.1.7.76 Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
...
4) ... а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование.
Казалось бы, следом идет п.1.7.77, в котором перечислено, что и в каких случаях заземлять не требуется и там есть такое:
Цитировать
2) конструкции, перечисленные в 1.7.76, при обеспечении надежного электрического контакта между этими конструкциями и установленным на них электрооборудованием, присоединенным к защитному проводнику;
Но дело тут как раз в том, что корпус двигателя окрашен. В целях защиты от коррозии. И сама рама тоже окрашена. И никто не собирается эту краску в месте соединения отдирать. Иначе там все заржавеет Поэтому проще заземлить раму.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи