Электроснабжение > Заземляющие устройства и методы их изготовления

Вопрос по заземлению распределительного щита загородном доме

(1/2) > >>

RCG:
Всех приветствую!
Вопрос как правильно поступить в следующей ситуации:

Щит учета, расположен за забором, висит на столбе с которого приходит четырехпроводный СИП, ноль через шину заземлен на корпус и в землю двухметровым стержнем.
Распределительный щит, в метре от щита учета уже на участке, в него приходят 3 фазы и ноль от щита учета.
Из распределительного щита расходятся линии по участку.
-3 фазы и ноль в дом, дом имеет свое заземление (через 3P автомат)
-3 фазы и ноль в гараж, гараж имеет свое заземление (через 3P автомат)
-1 фаза в курятник (через 1P автомат)
-1 фаза к скважине (через УЗО+автомат)
-в щит также заведен ввод от однофазного генератора и подключен через 3P автомат для имитации 3 фаз (стоит рядом с щитом в будке, подключен через F&F АВР+контакторы)

Как правильно выполнить заземление распределительного щита и генератора.
И как поступить с проводом который приходит от скважины, так как она подключена через УЗО, но в щите заземляющий проводник ни к чему не подключен, учитывая что насос находится довольно глубоко следует ли вообще использовать УЗО и заземление для него?

Провода все идут под землей, все бронированные, возможно нужно еще какие-то из них бронью соединить?

Возможно что-то не учел в вопросе, буду рад любым советам.

З.Ы. Если Александр заглянет на мой вопрос буду очень рад, сам слежу за его творчеством еще когда канал только стартовал и был интересен вопрос по мотоблоку, но и текущее профессиональное творчество не проходит мимо.

Sharfik:
Разделение PEN на PE и N делается либо на щите учетка, либо на идущем после него. Заземлитель дополнительный, если хочется, цепляется уже на PE разделения.

леопольд:

--- Цитата: RCG от 20 Октябрь 2023, 13:36:44 ---Всех приветствую!
Вопрос как правильно поступить в следующей ситуации:

Щит учета, расположен за забором, висит на столбе с которого приходит четырехпроводный СИП, ноль через шину заземлен на корпус и в землю двухметровым стержнем.
Распределительный щит, в метре от щита учета уже на участке, в него приходят 3 фазы и ноль от щита учета.
Из распределительного щита расходятся линии по участку.
-3 фазы и ноль в дом, дом имеет свое заземление (через 3P автомат)
-3 фазы и ноль в гараж, гараж имеет свое заземление (через 3P автомат)
-1 фаза в курятник (через 1P автомат)
-1 фаза к скважине (через УЗО+автомат)
-в щит также заведен ввод от однофазного генератора и подключен через 3P автомат для имитации 3 фаз (стоит рядом с щитом в будке, подключен через F&F АВР+контакторы)

Как правильно выполнить заземление распределительного щита и генератора.
И как поступить с проводом который приходит от скважины, так как она подключена через УЗО, но в щите заземляющий проводник ни к чему не подключен, учитывая что насос находится довольно глубоко следует ли вообще использовать УЗО и заземление для него?

Провода все идут под землей, все бронированные, возможно нужно еще какие-то из них бронью соединить?

Возможно что-то не учел в вопросе, буду рад любым советам.

--- Конец цитаты ---
Довольно странно. Вы уже выполнили часть важных работ так, как посчитали нужным, а теперь задаете второстепенный вопрос по заземлению. К тому же Вы не сказали, какая запланирована система заземления. Исходя из предположения, что электроустановка дома будет выполнена по системе TN-C-S (как того требуют ПУЭ), по-хорошему следовало бы сделать так: от ЩУ прокладываете в дом четырехжильный бронированный кабель с сечением жил не менее 10 кв.мм., так как одна из жил (т.н. «ноль») должна выполнять роль PEN-проводника. Затем в ВРУ дома делите PEN на PE и N. Можно это сделать на шине РЕ, к которой присоединяете заземлитель длиной не менее 2,5 м. Из этого ВРУ выполняете разводку по строениям на участке. В случае применения при разводке пятижильного бронированного кабеля, РЕ-жилу повторно заземляете во вводном щитке строения.
Для информации: ЩУ не является вводным устройством в дом. Ваш «распределительный» щит не является ни распределительным, ни вводным щитом в электроустановку дома, так как ВРУ(ВУ) должно быть привязано к самому строению, а не находиться на расстоянии от него. «Грузить» модульным оборудованием уличные щитки нежелательно. Во-первых, не всегда позволяет климатическое исполнение, во-вторых, контактные соединения не любят влажности, перепада температур и т.д.
Если же исходить из Вашей ситуации (ну не выкапывать же бронированные кабели?) и в случае использования системы ТТ, необходимо во вводных щитках Ваших строений установить шину РЕ, к которой присоединить независимый (не связанный с нулем) заземлитель.
Корпус генератора заземляете, как написано в инструкции.

AlexZhuk:

--- Цитата: RCG от 20 Октябрь 2023, 13:36:44 ---Как правильно выполнить заземление распределительного щита и генератора.

--- Конец цитаты ---
Поскольку они с ЩУ практически рядом, то целесообразным считаю использовать существующее заземляющее устройство ЩУ.


--- Цитата: RCG от 20 Октябрь 2023, 13:36:44 ---И как поступить с проводом который приходит от скважины, так как она подключена через УЗО, но в щите заземляющий проводник ни к чему не подключен, учитывая что насос находится довольно глубоко следует ли вообще использовать УЗО и заземление для него?

--- Конец цитаты ---
За насос не скажу, ибо не понятно, что там такое утоплено. Если "Родничок" вибрационный, то у него заземление корпуса вроде как и не предусмотрено. Трехфазный - обязательно заземляется.
Но вот обсадную трубу скважины я бы включил в общую цепь заземляющего устройства. Далеко она от ЩУ?

И сколько жил у кабелей ,которые отходят от распределительного щитка, вы не написали. А это важный момент.

RCG:

--- Цитата: AlexZhuk от 20 Октябрь 2023, 20:01:21 ---Поскольку они с ЩУ практически рядом, то целесообразным считаю использовать существующее заземляющее устройство ЩУ.

--- Конец цитаты ---
То есть буквально поступить следующим образом, с болта внутри корпуса ЩР кидаю кабель на заземляющий штырь и с болта на корпусе генератора кидаю кабель на тот же штырь?


--- Цитата: AlexZhuk от 20 Октябрь 2023, 20:01:21 ---За насос не скажу, ибо не понятно, что там такое утоплено. Если "Родничок" вибрационный, то у него заземление корпуса вроде как и не предусмотрено. Трехфазный - обязательно заземляется.
Но вот обсадную трубу скважины я бы включил в общую цепь заземляющего устройства. Далеко она от ЩУ?

И сколько жил у кабелей ,которые отходят от распределительного щитка, вы не написали. А это важный момент.

--- Конец цитаты ---
Насос Belamos TF3-200, утоплен глубоко, порядка 100м, а вот обсадная труба вроде пластик, но это не точно, надо посмотреть. скважина примерно в 30 метрах от ЩУ.

По кабелям:
ЩУ - ЩР 4 жилы 6кв (бронь)
ЩР - Дом 4 жилы 6кв (бронь)
ЩР - Гараж 4 жилы 4кв (бронь)
ЩР - Курятник 2 жилы 2,5кв
ЩР - Скважина 3 жилы 2,5кв

Бронь в ЩР стоит соединить между собой и тоже на штырь заземлить?

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии