Автор Тема: Вопрос по заземлению распределительного щита загородном доме  (Прочитано 12382 раз)

RCG

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Всех приветствую!
Вопрос как правильно поступить в следующей ситуации:

Щит учета, расположен за забором, висит на столбе с которого приходит четырехпроводный СИП, ноль через шину заземлен на корпус и в землю двухметровым стержнем.
Распределительный щит, в метре от щита учета уже на участке, в него приходят 3 фазы и ноль от щита учета.
Из распределительного щита расходятся линии по участку.
-3 фазы и ноль в дом, дом имеет свое заземление (через 3P автомат)
-3 фазы и ноль в гараж, гараж имеет свое заземление (через 3P автомат)
-1 фаза в курятник (через 1P автомат)
-1 фаза к скважине (через УЗО+автомат)
-в щит также заведен ввод от однофазного генератора и подключен через 3P автомат для имитации 3 фаз (стоит рядом с щитом в будке, подключен через F&F АВР+контакторы)

Как правильно выполнить заземление распределительного щита и генератора.
И как поступить с проводом который приходит от скважины, так как она подключена через УЗО, но в щите заземляющий проводник ни к чему не подключен, учитывая что насос находится довольно глубоко следует ли вообще использовать УЗО и заземление для него?

Провода все идут под землей, все бронированные, возможно нужно еще какие-то из них бронью соединить?

Возможно что-то не учел в вопросе, буду рад любым советам.

З.Ы. Если Александр заглянет на мой вопрос буду очень рад, сам слежу за его творчеством еще когда канал только стартовал и был интересен вопрос по мотоблоку, но и текущее профессиональное творчество не проходит мимо.

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 428
  • Карма: +51/-4
    • Просмотр профиля
Разделение PEN на PE и N делается либо на щите учетка, либо на идущем после него. Заземлитель дополнительный, если хочется, цепляется уже на PE разделения.

леопольд

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 168
  • Карма: +69/-17
    • Просмотр профиля
Всех приветствую!
Вопрос как правильно поступить в следующей ситуации:

Щит учета, расположен за забором, висит на столбе с которого приходит четырехпроводный СИП, ноль через шину заземлен на корпус и в землю двухметровым стержнем.
Распределительный щит, в метре от щита учета уже на участке, в него приходят 3 фазы и ноль от щита учета.
Из распределительного щита расходятся линии по участку.
-3 фазы и ноль в дом, дом имеет свое заземление (через 3P автомат)
-3 фазы и ноль в гараж, гараж имеет свое заземление (через 3P автомат)
-1 фаза в курятник (через 1P автомат)
-1 фаза к скважине (через УЗО+автомат)
-в щит также заведен ввод от однофазного генератора и подключен через 3P автомат для имитации 3 фаз (стоит рядом с щитом в будке, подключен через F&F АВР+контакторы)

Как правильно выполнить заземление распределительного щита и генератора.
И как поступить с проводом который приходит от скважины, так как она подключена через УЗО, но в щите заземляющий проводник ни к чему не подключен, учитывая что насос находится довольно глубоко следует ли вообще использовать УЗО и заземление для него?

Провода все идут под землей, все бронированные, возможно нужно еще какие-то из них бронью соединить?

Возможно что-то не учел в вопросе, буду рад любым советам.
Довольно странно. Вы уже выполнили часть важных работ так, как посчитали нужным, а теперь задаете второстепенный вопрос по заземлению. К тому же Вы не сказали, какая запланирована система заземления. Исходя из предположения, что электроустановка дома будет выполнена по системе TN-C-S (как того требуют ПУЭ), по-хорошему следовало бы сделать так: от ЩУ прокладываете в дом четырехжильный бронированный кабель с сечением жил не менее 10 кв.мм., так как одна из жил (т.н. «ноль») должна выполнять роль PEN-проводника. Затем в ВРУ дома делите PEN на PE и N. Можно это сделать на шине РЕ, к которой присоединяете заземлитель длиной не менее 2,5 м. Из этого ВРУ выполняете разводку по строениям на участке. В случае применения при разводке пятижильного бронированного кабеля, РЕ-жилу повторно заземляете во вводном щитке строения.
Для информации: ЩУ не является вводным устройством в дом. Ваш «распределительный» щит не является ни распределительным, ни вводным щитом в электроустановку дома, так как ВРУ(ВУ) должно быть привязано к самому строению, а не находиться на расстоянии от него. «Грузить» модульным оборудованием уличные щитки нежелательно. Во-первых, не всегда позволяет климатическое исполнение, во-вторых, контактные соединения не любят влажности, перепада температур и т.д.
Если же исходить из Вашей ситуации (ну не выкапывать же бронированные кабели?) и в случае использования системы ТТ, необходимо во вводных щитках Ваших строений установить шину РЕ, к которой присоединить независимый (не связанный с нулем) заземлитель.
Корпус генератора заземляете, как написано в инструкции.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Как правильно выполнить заземление распределительного щита и генератора.
Поскольку они с ЩУ практически рядом, то целесообразным считаю использовать существующее заземляющее устройство ЩУ.

И как поступить с проводом который приходит от скважины, так как она подключена через УЗО, но в щите заземляющий проводник ни к чему не подключен, учитывая что насос находится довольно глубоко следует ли вообще использовать УЗО и заземление для него?
За насос не скажу, ибо не понятно, что там такое утоплено. Если "Родничок" вибрационный, то у него заземление корпуса вроде как и не предусмотрено. Трехфазный - обязательно заземляется.
Но вот обсадную трубу скважины я бы включил в общую цепь заземляющего устройства. Далеко она от ЩУ?

И сколько жил у кабелей ,которые отходят от распределительного щитка, вы не написали. А это важный момент.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

RCG

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Поскольку они с ЩУ практически рядом, то целесообразным считаю использовать существующее заземляющее устройство ЩУ.
То есть буквально поступить следующим образом, с болта внутри корпуса ЩР кидаю кабель на заземляющий штырь и с болта на корпусе генератора кидаю кабель на тот же штырь?

За насос не скажу, ибо не понятно, что там такое утоплено. Если "Родничок" вибрационный, то у него заземление корпуса вроде как и не предусмотрено. Трехфазный - обязательно заземляется.
Но вот обсадную трубу скважины я бы включил в общую цепь заземляющего устройства. Далеко она от ЩУ?

И сколько жил у кабелей ,которые отходят от распределительного щитка, вы не написали. А это важный момент.
Насос Belamos TF3-200, утоплен глубоко, порядка 100м, а вот обсадная труба вроде пластик, но это не точно, надо посмотреть. скважина примерно в 30 метрах от ЩУ.

По кабелям:
ЩУ - ЩР 4 жилы 6кв (бронь)
ЩР - Дом 4 жилы 6кв (бронь)
ЩР - Гараж 4 жилы 4кв (бронь)
ЩР - Курятник 2 жилы 2,5кв
ЩР - Скважина 3 жилы 2,5кв

Бронь в ЩР стоит соединить между собой и тоже на штырь заземлить?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
То есть буквально поступить следующим образом, с болта внутри корпуса ЩР кидаю кабель на заземляющий штырь и с болта на корпусе генератора кидаю кабель на тот же штырь?
Вообще-то в каждом щитке существовать должны шины PE или PEN. И именно к ним, в первую очередь, подключается вывод от заземляющего устройства. Корпус вторичен, заземляется уже от соответствующей шины. В вашем случае - PEN. Никто не мешает присоединить его и к полосе, которую вы подведете от вывода заземляющего устройства, но надо все же не использовать при этом заземленный корпус в качестве трамплина, а подключать заземляющий проводник к шине напрямую. А то получается последовательное соединение заземляемых элементов.
По кабелям:
ЩУ - ЩР 4 жилы 6кв (бронь)
ЩР - Дом 4 жилы 6кв (бронь)
ЩР - Гараж 4 жилы 4кв (бронь)
ЩР - Курятник 2 жилы 2,5кв
ЩР - Скважина 3 жилы 2,5кв
По сути, надо было, как уже писали, в ЩР перейти на систему TN-C-S и использовать далее пяти- и трехжильные кабели для подключения всех построек. Теперь поздняк метаться, уже криво получилось.

Бронь в ЩР стоит соединить между собой и тоже на штырь заземлить?
Для заземления брони используются та же самая шина PEN, о которой я писал выше. И заземлять ее таки надо, иначе при повреждении фазной жилы кабеля на броню защита может подтупить. А так для тока замыкания уже дорога будет создана, отключение линии с повреждением произойдет гарантированнее.
P.S. Трудно давать советы на бумаге, не видя содеянного на объекте.


Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

RCG

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Вообще-то в каждом щитке существовать должны шины PE или PEN. И именно к ним, в первую очередь, подключается вывод от заземляющего устройства. Корпус вторичен, заземляется уже от соответствующей шины. В вашем случае - PEN. Никто не мешает присоединить его и к полосе, которую вы подведете от вывода заземляющего устройства, но надо все же не использовать при этом заземленный корпус в качестве трамплина, а подключать заземляющий проводник к шине напрямую. А то получается последовательное соединение заземляемых элементов.
С шиной понял, теперь понятно как действовать, в этом и был собственно затык, теперь все по полочкам разложилось.
Вопрос с генератором, так как от него провод пойдет в ЩР, собственно от розетки с генератора и идет кабель 3 жилы, провод заземления также подключаю на эту шину. Или правильнее будет с корпуса генератора (на передней панели есть болт) пустить отдельный кабель напрямую к заземлителю?

По сути, надо было, как уже писали, в ЩР перейти на систему TN-C-S и использовать далее пяти- и трехжильные кабели для подключения всех построек. Теперь поздняк метаться, уже криво получилось.
Изначально было задумано что у дома будет свой нормальный заземляющий контур и так и было сделано, а у ЩУ повторный заземлитель требовался для правильной сдачи этого щита поставщику электричества. Потом появился и гараж и курятник, и генератор, поэтому теперь приходится самостоятельно наводить порядок) ЩУ в данный момент это вообще лишнее звено, так как год назад над ним появился новый узел в виде счетчика который висит наверху столба и сам передает все показания. Когда стали добавляться новые строения решили что будет нормально сделать возле каждого свой контур заземления. Да и расстояния м/д ними довольно большие, по 30-50м.

Для заземления брони используются та же самая шина PEN, о которой я писал выше. И заземлять ее таки надо, иначе при повреждении фазной жилы кабеля на броню защита может подтупить. А так для тока замыкания уже дорога будет создана, отключение линии с повреждением произойдет гарантированнее.
P.S. Трудно давать советы на бумаге, не видя содеянного на объекте.
По броне все ясно, так же соединю в ЩР на шину.

PS Советы уже частично получены, благодарю. Фотки попробую добавить на следующей неделе, те что есть боюсь уже немного устарели после некоторых переделок.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Цитировать
Или правильнее будет с корпуса генератора (на передней панели есть болт) пустить отдельный кабель напрямую к заземлителю?
Ну, не кабель, а заземляющий проводник. Не обязательно провод в изоляции, если есть возможность по прямой, то можно использовать и полосу или катанку (сечения смотрим в ПУЭ). И соединить с существующим заземляющим устройством.
Если у каждого здания есть свое ЗУ, то целесообразно присоединить их к соответствующим шинам РЕ вводных щитков соответствующих зданий.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

RCG

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Если у каждого здания есть свое ЗУ, то целесообразно присоединить их к соответствующим шинам РЕ вводных щитков соответствующих зданий.
Речь про бронь же?

Фотки, проводов много т.к. щит еще в процессе доработки по автозапуску генератора, но это наверное буду спрашивать в отдельной теме.
https://photos.app.goo.gl/hiMHk9ESn6gtEh8d8

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Если у каждого здания есть свое ЗУ, то целесообразно присоединить их к соответствующим шинам РЕ вводных щитков соответствующих зданий.
Речь про бронь же?
Речь про реализацию системы заземления TN-C-S.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи