Электрооборудование > Силовые трансформаторы

Определение работоспособности трансформатора, нужна ваша помощь

<< < (3/3)

mastaq:
раз уж темы переплелись, расскажу историю
у меня в ведомстве есть площадка где мы содержим не новые трансформаторы демонтированные, после перемотки и другие. иногда есть необходимость
однажды на опоре сгорел трансформатор. а специфика ведомства такая. что ждать не может
послали бригаду в этот двор подобрать что то похоже и поприличней.
они нашли трансформатор, звонят и говорят - чистый, как новый но мощность не та. им говорят - найдите табличку на другом трансформаторе с нужным номиналом и прикрепите для инспектора. без проверяющего и замеров, нельзя подать напряжение. привезли краном этот трансформатор, инспектор с бирки переписал его данные, забросили на опору (проверили сопротивление обмоток) и подали напряжение. потом думали, что не так. а оказалось что трансформатор по высокой стороне был не на то напряжение (совсем не то)

Алексaндр:

--- Цитата: Артемий от 17 Март 2025, 18:00:03 ---Трансформатор ТМГ 2500кВА какую максимальную нагрузку при постоянной работе можно брать активной мощности без вреда для самого трансформатора

--- Конец цитаты ---
Суть такая, мощность нагрузки нужно рассчитывать в кВА, то есть реактивная составляющая трансформатора будет зависеть от рода нагрузки. Если же у вас полностью активная нагрузка, а реактивная отсутствует, то можете посчитать и в кВт. Собственно можно брать долговременную нагрузку все 2500 кВА, равномерно распределенную по трем фазам.

Sharfik:
Ну так определите вид нагрузки. Если это оборудование с импульсными преобразователями, то 0,95 косинус, если электродвигатели 0,87 усредненно.. и считайте сколько кВт будет соответствовать мощности трансформатора.

AlexZhuk:

--- Цитата: Sharfik от 20 Март 2025, 11:13:48 ---Ну так определите вид нагрузки. Если это оборудование с импульсными преобразователями, то 0,95 косинус, если электродвигатели 0,87 усредненно.. и считайте сколько кВт будет соответствовать мощности трансформатора.

--- Конец цитаты ---
Дело осложняется тем, что нагрузка и ее характер даже в течение дня могут меняться в широчайших пределах.

Sharfik:

--- Цитата: AlexZhuk от 20 Март 2025, 23:34:14 ---
--- Цитата: Sharfik от 20 Март 2025, 11:13:48 ---Ну так определите вид нагрузки. Если это оборудование с импульсными преобразователями, то 0,95 косинус, если электродвигатели 0,87 усредненно.. и считайте сколько кВт будет соответствовать мощности трансформатора.

--- Конец цитаты ---
Дело осложняется тем, что нагрузка и ее характер даже в течение дня могут меняться в широчайших пределах.

--- Конец цитаты ---
У автора об этом в вопросе я не видел ничего. И даже если так, то берем для оценки самый плохой вариант.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии