Андрей_111:
Александр, спасибо за ваши ответы!
Рассказываю продолжение истории. Приехали, ткнули УВН до разъединителя, все фазы в наличии. Проверили предохранители (10 А, мощность трансформатора 250кВА), оказалось 2 из 3х сгорели (изначально ставили исправные). Вопрос, почему они сгорели? Не ясно..
нашёлся шильдик, оказалось группа соединений обмоток Y/Yz-11.
коэффициент промеряли: получилось 25.
Завтра поставим 20А, страшновато😁

Трансформатор хорватский.

Алексaндр:

--- Цитата: Андрей_111 от 16 Декабрь 2023, 14:43:41 ---
Завтра поставим 20А, страшновато😁

Трансформатор хорватский.

--- Конец цитаты ---
20а мало, смотрите таблицы, от 31 А надо.
https://storage.yandexcloud.net/wr4img/276204_58_i_339.png

AlexZhuk:
Перечитал переписку и нигде не нашел, соответствует ли номинальное напряжение трансформатора напряжению электроустановки.
Но, полагаю, включение уже производили? Как успехи.
P.S. Обязательно укажите, приходило ли вам на почту уведомление об этом сообщении. Тестируем исправления на форуме.

Артемий:
Здравствуйте коллеги!  Мне Нужна помощь! Трансформатор ТМГ 2500кВа какую максимальную нагрузку при постоянной работе можно брать активной мощности без вреда для самого трансформатора

AlexZhuk:

--- Цитата: Артемий от 17 Март 2025, 18:00:03 ---Здравствуйте коллеги!  Мне Нужна помощь! Трансформатор ТМГ 2500кВа какую максимальную нагрузку при постоянной работе можно брать активной мощности без вреда для самого трансформатора

--- Конец цитаты ---
Когда отвечал на этот вопрос ВКонтакте не учел одного фактора. У вас полная номинальная мощность 2500кВА. Это означает, что больше вы с него брать права не имеете. А вас интересует активная мощность. Так при одной и той же активной мощности можно и превысить полную, и нет. Все зависит от реактивной, а это очень нестабильный фактор может быть. И наличие установки компенсации реактивной мощности за трансформаторов в корне меняет дело.
Поэтому полагаю, что при необходимости грузить трансформатор под завязку вы должны контролировать все виды мощностей нагрузки, включая полную.
Но снова повторю: эксплуатацией трансформаторов не занимаюсь, все только в теории.