Приветствую, коллеги!
Не можем понять, рабочий или нет.
Привезли нам трансформатор ТМ-250 (по размеру приблизительно 250 или 400) без шильдика с указанием: «проверить на работоспособность». Для начала испытали масло, промегерили. Проверили коэффициент трансформации и поставили под холостой ход (через повышающий трансформатор) на денёк. В итоге забрали поставили его в КТП, а он не «гудит», на стороне НН напряжения по нулям. Естественно, ткнули УВНом на шпильки ВН, три фазы в наличии.
Мультиметром проверили обмотки ВН и НН на обрыв, на сторонах ВН и НН фазы между собой звонятся.
Как понять что с ним?
Возможно у него на ВН другое соединение обмоток, так он хотя бы загудел бы.. прошу совета, коллеги.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2911
  • Карма: +287/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
1. На холостой ход через какую обмотку ставили?
2. Положение анцапфы меняли?
3. Трансформатор старый?
4. Сопротивление обмоток постоянному току, я так понял, на всех положениях анцапфы никто не измерял, ибо нечем?
Цитировать
Проверили коэффициент трансформации
5. Каким образом?
Цитировать
поставили под холостой ход (через повышающий трансформатор) на денёк
Вот этот момент поподробнее. куда подавали: на ВН или НН. Напряжение на противоположной обмотке при этом измеряли?
Цитировать
не «гудит», на стороне НН напряжения по нулям
"Не гудит" означает, что нет тока по стороне ВН. Или полный обрыв (потеря контакта) на анцапфе (такое возможно), или вы что-то намудрили с напряжением питания. Может, предохранители вышибло на двух фазах, а вы указателем напряжения напряжение одной фазы видите?
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Андрей_111

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
1. На холостой ход ставили так: запитали специально предназначенный  трансформатор,  на низкую  сторону подали  400В получили 10кВ, перемычками соединили с проверяемым трансформатором, то есть подали 10кВ на наш трансформатор (да, мы не мерили напряжение на стороне НН….наша грубая ошибка).
2. Положение анцапфы меняли, на всех 5 положениях. В среднее положение поставить невозможно, так как конструкция анцапцфы не даёт это сделать. В среднем положении мультиметр фиксирует обрыв по стороне ВН.
3. Трансформатор не очень старый, без шильдика, зарубежный.  Крышка анцапфы красного цвета, первый раз такой трансформатор видим.
4. Мерили миллиомметром, сравнивать было не с чем, но заметных отклонений не было.
5. Описал в пункте 1.

Александр, можно ли грешить на соединение обмоток?

Снимем предохранители и ткнём УВНом выше предохранителей, дабы убедиться о наличии всех фаз.

Александр, мерить сопротивление обмоток постоянному току мы умеем, а вот правильно посчитать разницу отклонений между фаз нет, так как прибор считает автоматически, то перепроверяя его, у нас данные с ним разнятся ..
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 2023, 18:33:36 от Андрей_111 »

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 450
  • Карма: +54/-4
    • Просмотр профиля
Хоть фото зверя инородного покажите) А то интригуете))

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2911
  • Карма: +287/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Ну, допустим, другое соединение обмоток, но загудеть то он должен? Да.
Цитировать
Снимем предохранители и ткнём УВНом выше предохранителей, дабы убедиться о наличии всех фаз.
Вот пока из всего выше написанного единственная рабочая версия остается о неисправности самих предохранителей.
Чудес на свете не бывает.
Можете попробовать подать на него напряжение на сторону НН и послушать, загудит ли. Только и всего, в таком режиме вы не поймете даже, совпадает ли группа соединения обмоток.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Андрей_111

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Александр, спасибо за ваши ответы!
Рассказываю продолжение истории. Приехали, ткнули УВН до разъединителя, все фазы в наличии. Проверили предохранители (10 А, мощность трансформатора 250кВА), оказалось 2 из 3х сгорели (изначально ставили исправные). Вопрос, почему они сгорели? Не ясно..
нашёлся шильдик, оказалось группа соединений обмоток Y/Yz-11.
коэффициент промеряли: получилось 25.
Завтра поставим 20А, страшновато😁

Трансформатор хорватский.

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 293
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля

Завтра поставим 20А, страшновато😁

Трансформатор хорватский.
20а мало, смотрите таблицы, от 31 А надо.
https://storage.yandexcloud.net/wr4img/276204_58_i_339.png

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2911
  • Карма: +287/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Перечитал переписку и нигде не нашел, соответствует ли номинальное напряжение трансформатора напряжению электроустановки.
Но, полагаю, включение уже производили? Как успехи.
P.S. Обязательно укажите, приходило ли вам на почту уведомление об этом сообщении. Тестируем исправления на форуме.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Артемий

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Здравствуйте коллеги!  Мне Нужна помощь! Трансформатор ТМГ 2500кВа какую максимальную нагрузку при постоянной работе можно брать активной мощности без вреда для самого трансформатора
« Последнее редактирование: 17 Март 2025, 18:02:11 от Артемий »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2911
  • Карма: +287/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Здравствуйте коллеги!  Мне Нужна помощь! Трансформатор ТМГ 2500кВа какую максимальную нагрузку при постоянной работе можно брать активной мощности без вреда для самого трансформатора
Когда отвечал на этот вопрос ВКонтакте не учел одного фактора. У вас полная номинальная мощность 2500кВА. Это означает, что больше вы с него брать права не имеете. А вас интересует активная мощность. Так при одной и той же активной мощности можно и превысить полную, и нет. Все зависит от реактивной, а это очень нестабильный фактор может быть. И наличие установки компенсации реактивной мощности за трансформаторов в корне меняет дело.
Поэтому полагаю, что при необходимости грузить трансформатор под завязку вы должны контролировать все виды мощностей нагрузки, включая полную.
Но снова повторю: эксплуатацией трансформаторов не занимаюсь, все только в теории.
« Последнее редактирование: 18 Март 2025, 00:16:01 от AlexZhuk »
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

mastaq

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 278
  • Карма: +7/-7
    • Просмотр профиля
раз уж темы переплелись, расскажу историю
у меня в ведомстве есть площадка где мы содержим не новые трансформаторы демонтированные, после перемотки и другие. иногда есть необходимость
однажды на опоре сгорел трансформатор. а специфика ведомства такая. что ждать не может
послали бригаду в этот двор подобрать что то похоже и поприличней.
они нашли трансформатор, звонят и говорят - чистый, как новый но мощность не та. им говорят - найдите табличку на другом трансформаторе с нужным номиналом и прикрепите для инспектора. без проверяющего и замеров, нельзя подать напряжение. привезли краном этот трансформатор, инспектор с бирки переписал его данные, забросили на опору (проверили сопротивление обмоток) и подали напряжение. потом думали, что не так. а оказалось что трансформатор по высокой стороне был не на то напряжение (совсем не то)
« Последнее редактирование: 18 Март 2025, 19:19:58 от mastaq »

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 293
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
Трансформатор ТМГ 2500кВА какую максимальную нагрузку при постоянной работе можно брать активной мощности без вреда для самого трансформатора
Суть такая, мощность нагрузки нужно рассчитывать в кВА, то есть реактивная составляющая трансформатора будет зависеть от рода нагрузки. Если же у вас полностью активная нагрузка, а реактивная отсутствует, то можете посчитать и в кВт. Собственно можно брать долговременную нагрузку все 2500 кВА, равномерно распределенную по трем фазам.
« Последнее редактирование: 19 Март 2025, 19:57:53 от Алексaндр »

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 450
  • Карма: +54/-4
    • Просмотр профиля
Ну так определите вид нагрузки. Если это оборудование с импульсными преобразователями, то 0,95 косинус, если электродвигатели 0,87 усредненно.. и считайте сколько кВт будет соответствовать мощности трансформатора.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2911
  • Карма: +287/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Ну так определите вид нагрузки. Если это оборудование с импульсными преобразователями, то 0,95 косинус, если электродвигатели 0,87 усредненно.. и считайте сколько кВт будет соответствовать мощности трансформатора.
Дело осложняется тем, что нагрузка и ее характер даже в течение дня могут меняться в широчайших пределах.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 450
  • Карма: +54/-4
    • Просмотр профиля
Ну так определите вид нагрузки. Если это оборудование с импульсными преобразователями, то 0,95 косинус, если электродвигатели 0,87 усредненно.. и считайте сколько кВт будет соответствовать мощности трансформатора.
Дело осложняется тем, что нагрузка и ее характер даже в течение дня могут меняться в широчайших пределах.
У автора об этом в вопросе я не видел ничего. И даже если так, то берем для оценки самый плохой вариант.