Если  я правильно понимаю инструкцию,  то контроллер позволяет  сделать минимальную уставку   через регулятор Ir2  c множителем начиная 3. 
то есть  InxIr2=2500x3=7500А  при этом еще и задержка будет минимум 200мс (0,2S) . 
В полевых условиях  поднять ток выше 4000А  не получилось. 
Было предположение , что на уставку каким-то образом влияет Ir1  , которое отвечает за ток   по перегрузке (overload) . 
InxIr1xIr2=2500x0.2x3=1500  но нет,   автомат  не отключался. 
При этом   регулятор Ir3  который  отвечает за мгновенное отключение без задержки, вообще начинается с множителя  10.