Автор Тема: Закон Кирхгофа И PEN проводник!  (Прочитано 9407 раз)

Артемий

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Закон Кирхгофа И PEN проводник!
« : 07 Февраль 2019, 09:38:08 »
Исходя из первого закона Кирхгофа  алгебраическая сумма токов, направленных к узлу, равна сумме направленных от узла. То есть, сколько тока втекает в узел, столько же вытекает. Iобщ=I1+I2+I3 Почему
при замерах в ТП на PEN  проводнике ток меньше и не должен привышать 1/3 от суммы? Какой закон применяется как это можно посчитать?
P.S. для расчета береься 3 фазы

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Закон Кирхгофа И PEN проводник!
« Ответ #1 : 07 Февраль 2019, 23:07:51 »
Цитировать
при замерах в ТП на PEN  проводнике ток меньше и не должен прЕвышать 1/3 от суммы
Насколько я понял, Вы имеете в виду отходящую кабельную линию. Сумма токов в фазах А, В и С по Вашему должна быть равна току нулевого проводника.
А вот и нет. Закон Кирхгофа в общем случае писан для постоянного тока. А у нас - переменный, да еще и все три тока сдвинуты друг относительно друга по фазе на 120 электрических градусов. За счет этого, складываясь в "узле" (нулевом проводнике) они складываются не алгебраически, а векторно. И вот тут закон Кирхгофа работает, только в векторной форме. При одинаковых амплитудах складывающихся токов и точном угле 120 градусов в нулевом проводнике будет вообще ноль (симметричная нагрузка). При разных амплитудах - какая-то величина, но в самом крайнем случае (при полном отсутствии оставшихся двух токов) ток в нуле будет равен фазному.
Вообще правилами раньше допускалось брать сечение нулевого проводника на треть меньше фазных, при условии, что нагрузка по фазам распределена равномерно. Сейчас "равномерно" - понятие очень условное.
А если вспомнить про современные нелинейные нагрузки, искажение формы токов, что складываются они в нулевом очень причудливо. Есть мнение, что при ну очень плохой ситуации с показателями качества электроэнергии в нулевом проводнике ток может стать равным тройному фазному. Но это уже из другого раздела, можно тут посмотреть:
 Какое напряжение в электрической сети
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи