Автор Тема: Охрана труда при переключениях в электроустановках  (Прочитано 10959 раз)

delta-V

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Здравствуйте! Вопрос с точки зрения “Правил”, а не логики и т.п.
А состоит он в следующем: в ЗРУ(преимущественно касаемо РП 6-10кВ) при включении/отключении выключателя(в 90% случаях BB-TEL со встроенным электромагнитным приводом) ключом управления, но расположенным на дверке ячейки данного “В” следует ли применять в обязательном порядке диэлектрические перчатки? Вроде приводом с ручным управлением не считается, но находится на том же корпусе, что и выключатель…

Макс

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 100
  • Карма: +14/-1
    • Просмотр профиля
Россети вообще дистанционно рекомендуют включать. Перчатки и щитки для таких операций обязательны.

Минаков Максим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 268
  • Карма: +23/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Если с точки зрения правил, то вам ещё нужна штанга диэлектрическая для этого, потому что перчатки диэлектрические не является основным защитным средством в ЭУ выше 1000 В.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Если с точки зрения правил, то вам ещё нужна штанга диэлектрическая для этого, потому что перчатки диэлектрические не является основным защитным средством в ЭУ выше 1000 В.
Зачем? Приводами разъединителей же оперируют только в перчатках.
А если честно, то не вижу необходимости вертеть ключ перчатками. Но допускаю, что на некоторых особо правильных предприятиях такое могут придумать.
И согласен полностью: ключом опасно. В Россетях запрещено, на подстанциях нового поколения - категорически запрещено, только удаленно. На остальных - через пульт выносной, если имеется.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Минаков Максим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 268
  • Карма: +23/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
У нас есть КРУ, советская, где по проекту выключатель можно включить только стоя на пути вылетающий выкатной части (в случае аварии). Даже дверцой нельзя закрыть перед включением, только после.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
У нас есть КРУ, советская, где по проекту выключатель можно включить только стоя на пути вылетающий выкатной части (в случае аварии). Даже дверцой нельзя закрыть перед включением, только после.
Судя по конструкциям выкатных советских ячеек, известным мне, вылетать там особо нечему. Вкаченная телега там намертво блокируется, а на пути полета бачка от выключателя  есть серьезная защита. Но на данных конструкциях кнопки включения находятся не на выкатной части. Наверное, у вас что-то мне незнакомое.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Минаков Максим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 268
  • Карма: +23/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Обычная ячейка КРУ, с релейным отсеком, где установлен ключ управления, с отсеком выключателя, но с одной общей дверцой на два отсека. Включил выключателей и только тогда закрыл дверцу.

Может там конечно ничего и не вылетит (хотя всякое бывает), но в случаи КЗ глазами дугу поймать можно.