1. На холостой ход ставили так: запитали специально предназначенный трансформатор, на низкую сторону подали 400В получили 10кВ, перемычками соединили с проверяемым трансформатором, то есть подали 10кВ на наш трансформатор (да, мы не мерили напряжение на стороне НН….наша грубая ошибка).
2. Положение анцапфы меняли, на всех 5 положениях. В среднее положение поставить невозможно, так как конструкция анцапцфы не даёт это сделать. В среднем положении мультиметр фиксирует обрыв по стороне ВН.
3. Трансформатор не очень старый, без шильдика, зарубежный. Крышка анцапфы красного цвета, первый раз такой трансформатор видим.
4. Мерили миллиомметром, сравнивать было не с чем, но заметных отклонений не было.
5. Описал в пункте 1.
Александр, можно ли грешить на соединение обмоток?
Снимем предохранители и ткнём УВНом выше предохранителей, дабы убедиться о наличии всех фаз.
Александр, мерить сопротивление обмоток постоянному току мы умеем, а вот правильно посчитать разницу отклонений между фаз нет, так как прибор считает автоматически, то перепроверяя его, у нас данные с ним разнятся ..