Автор Тема: Рефлектограммы различных методов  (Прочитано 8778 раз)

Buran2808

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Карма: +0/-0
  • Идущий осилит (когда-нибудь).
    • Просмотр профиля
Здравствуйте! Обращаюсь к Вам за посильной помощи ввиду малого опыта и невозможности обратиться вживую. Есть повреждения на КЛ: Жила на оболочку, напряжения пробоя около 5 кВ, пробой заплывающий - сопротивления варьируется от 0.02 до 50 МОм. Используем Рейс-305 и ГВИ24.3000ИДМ от компании Техно-Ас. Сам кабель длиной около 3800м, АСБ-3х240, очень старый (около 50 лет ему, если не больше), простоял без напряжения всю осень, зиму, и вот до настоящего времени.  Кабель фидерный, поэтому МКС запрещает прожиг проводить без предварительной зоны повреждения, да и установка прожигная УП-7 старая, и на дышит на ладан. Поэтому использовали Метод колебательного разряда по току и ИДМ, но рефлектограммы довольно сложные и ввиду малого жизненного опыта плохо понимаемые. Прикрепляю 2 рефлектограммы наиболее удачные (по колебательному разряду и по ИДМ) по моему скромному мнению. Предположение на 2181 м. Подскажите пожалуйста прав ли я? И есть ли какой-то источник где можно посмотреть рефлектрограмм на реальных кабелях с объяснениями? Хочется разобраться, своих знаний и навыков пока не хватает к сожалению

Buran2808

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Карма: +0/-0
  • Идущий осилит (когда-нибудь).
    • Просмотр профиля
Re: Рефлектограммы различных методов
« Ответ #1 : 23 Апрель 2024, 22:49:09 »
Рефлектограмма ИДМ

Ivarbu

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 48
  • Карма: +12/-2
  • Инженер ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Рефлектограммы различных методов
« Ответ #2 : 25 Апрель 2024, 00:56:37 »
Рефлектограмма ИДМ
Картинка с ИДМ хорошо видно повреждение вы правильно замерили
Мой канал на YouTube
https://www.youtube.com/ivarbu

Тик-Ток
https://tiktok.com/@labengineer

Телеграм канал
https://t.me/LabEngineerVL

Инстаграм Электролаборатории
https://www.instagram.com/labengineer/