Электроснабжение > Ввод в здание

минимальное сечение PE проводника

<< < (4/5) > >>

AlexZhuk:

--- Цитата: Sharfik от 27 Апрель 2024, 18:52:37 ---Если откроете ГОСТ на обозначение проводников, то PEN должен обозначаться СИНИМ цветом. А н ЖЗ, как это в классике идет.

--- Конец цитаты ---
В ГОСТ Р 50462-2009 есть системный баг: вопреки п.5.3.3., процитированному ниже, в таблице Приложения А почему-то указан PEN-синий (BU). Возможно, это не во всех изданиях но в этом как раз так. Это ошибка.
Тем не менее, он никогда в классике желто-зеленым не был.

Алексaндр:
Если рассматривать жилу PEN а составе кабеля, откинуть все за и против, то эта жила должна соответствовать требованиям в первую очередь проводнику N.
Я часто сталкиваюсь с такой проблемой, что сечение ЖЗ жилы в кабелях очень занижены, порой даже в 3 раза.
 Второй момент, в рандомном 4-х жильном кабеле, с наибольшей вероятностью, будет присутствовать жила либо ЖЗ, либо Синяя, так что придется использовать, ту которая есть.

Sharfik:
Там ошибка может быть только в голове переводчика. Сейчас покопал первоисточник, а потом перечитал наш вариант.
У нас в таблице ошибка(один вариант), а в текстовой части написано аналогично МЭК.
https://en.wikipedia.org/wiki/IEC_60446


--- Цитировать ---5.3.3 PEN-проводники
PEN-проводники, когда они изолированы, должны быть маркированы посредством одного из следующих способов:
желто-зеленым цветом по всей их длине и, кроме того, метками синего цвета на их концах и в точках
соединений;
синим цветом по всей их длине и, кроме того, метками желто-зеленого цвета на их концах и в точках
соединений.
П р и м е ч а н и е — Дополнительные синие метки можно не наносить на концы PEN-проводников
внутри электрического оборудования, если соответствующее требование имеется в стандарте на
это электрооборудование.

--- Конец цитаты ---

AlexZhuk:

--- Цитата: Sharfik от 28 Апрель 2024, 15:31:56 ---У нас в таблице ошибка

--- Конец цитаты ---
Вот и я про то.

AlexZhuk:

--- Цитата: Алексaндр от 28 Апрель 2024, 08:30:02 ---Я часто сталкиваюсь с такой проблемой, что сечение ЖЗ жилы в кабелях очень занижены, порой даже в 3 раза.

--- Конец цитаты ---
Насчет трех не в курсе, но на шаг сечения меньше - это точно. Хотя сейчас, в связи с проблемами с качеством электроэнергии (в частности, с третьими гармониками, складывающимися с нулевом проводнике) занижать сечение нулевых рабочих проводников не рекомендуется.


--- Цитата: Алексaндр от 28 Апрель 2024, 08:30:02 ---Второй момент, в рандомном 4-х жильном кабеле, с наибольшей вероятностью, будет присутствовать жила либо ЖЗ, либо Синяя, так что придется использовать, ту которая есть.

--- Конец цитаты ---
Вот тут начинаешь невольно задавать себе вопрос: для кого написан обсуждаемый нами ГОСТ, если производители силовых четырехжильных кабелей на него с прибором клали. Ну ладно, синяя будет: желто-зеленой изоленты за наконечником подмотал, и дело с концом. И наоборот. Так там и синяя, и желто-зеленая (желтая). Для пятижильного это нормально, но в четырехжильном приходится решать, где набрехать.